Bom dia, gostaria de saber se posso utilizar a unidade 46 para realizar a função 51N, pois o relé utilizado não possui a função 51N. A função 46 mede sequencia negativa e em curtos monofasicos a sequencia negativa estara presente.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 27 Jun 2016, 11:37 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Guilherme,

Pode ser utilizada, fique atento se o relé trabalha com I2 ou 3I2 na hora de calcular o Pickup e também atente que para faltas bifásicas haverá componente de sequencia negativa, então deve ser coordenado com as demais proteções.