Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Utilizar Tc de medição para proteção; https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=5&t=883 |
Página 1 de 1 |
Autor: | guilhermemarini [ 16 Jun 2016, 12:55 ] |
Assunto do Tópico: | Utilizar Tc de medição para proteção; |
Bom dia, gostaria de saber se posso utilizar um tc de medição para realizar o serviço de proteção. O tc que eu gostaria de utilizar é 0,6C12,5 200-5, o fabricante me falou que o tc satura com 10xIn, e a corrente de curto max informada pela concessionaria é 1031A. |
Autor: | GIOVANI [ 27 Jun 2016, 11:59 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Utilizar Tc de medição para proteção; |
Guilherme, Atente para a potencia de TC 12,5w, faças os cálculos levando em consideração a impedância do relé que ele esse Tc irá alimentar caso não ultrapasse essa potencia, poderá ser utilizado se a corrente máxima não ultrapassar 10 X IN. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |