Bom dia, gostaria de saber se posso utilizar um tc de medição para realizar o serviço de proteção.

O tc que eu gostaria de utilizar é 0,6C12,5 200-5, o fabricante me falou que o tc satura com 10xIn, e a corrente de curto max informada pela concessionaria é 1031A.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 27 Jun 2016, 11:59 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
Guilherme,

Atente para a potencia de TC 12,5w, faças os cálculos levando em consideração a impedância do relé que ele esse Tc irá alimentar caso não ultrapasse essa potencia, poderá ser utilizado se a corrente máxima não ultrapassar 10 X IN.