Autor: | Luciano Pimenta [ 24 Nov 2010, 16:59 ] |
Assunto do Tópico: | Como calcular saturação de TC toroidal de Fuga a Terra |
Boa Tarde Senhores Estou com uma duvida como faço para calcular e definir um TC toroidal para proteção de fuga a terra? Como calcular a saturação por tensão do mesmo? Atenciosamente |
Autor: | paulo.pereira [ 03 Dez 2010, 19:27 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Como calcular saturação de TC toroidal de Fuga a Terra |
Ola Luciano : Os TC´s toroidais de fuga a terra, são projetados para serem conectados normalmente entre a estrela do Transformador e a terra. Assim a corrente que passa por ele é a da falta Fase Terra. O valor do calculo da tensão devera levar em conta a máxima corrente de falta a terra, a impedância do TC + a impedância do cabo que liga o TC ao rele + a impedância do rele. Assim, V = Ifalta Max (ZTC + ZCABO + ZRELE) Sobre este fator sugiro voce aplicar um fator de seguranca que seria o X/R da corrente de falta assim V a ser especificado seria: V=( X/R+1) *Ifalta Max (ZTC+Z CABO+ ZRELE) Este valor garantirá que não haverá saturação. Complementar você devera definir a relação do TC. |