Assunto do Tópico:  Como calcular saturação de TC toroidal de Fuga a Terra

Boa Tarde Senhores

Estou com uma duvida como faço para calcular e definir um TC toroidal para proteção de fuga a terra?
Como calcular a saturação por tensão do mesmo?

Atenciosamente

Autor:  paulo.pereira [ 03 Dez 2010, 19:27 ]
Assunto do Tópico:  Re: Como calcular saturação de TC toroidal de Fuga a Terra

Ola Luciano :
Os TC´s toroidais de fuga a terra, são projetados para serem conectados normalmente entre a estrela do Transformador e a terra. Assim a corrente que passa por ele é a da falta Fase Terra.

O valor do calculo da tensão devera levar em conta a máxima corrente de falta a terra, a impedância do TC + a impedância do cabo que liga o TC ao rele + a impedância do rele.
Assim, V = Ifalta Max (ZTC + ZCABO + ZRELE)
Sobre este fator sugiro voce aplicar um fator de seguranca que seria o X/R da corrente de falta assim V a ser especificado seria:
V=( X/R+1) *Ifalta Max (ZTC+Z CABO+ ZRELE)
Este valor garantirá que não haverá saturação. Complementar você devera definir a relação do TC.