Boa Tarde Senhores

Estou com uma duvida como faço para calcular e definir um TC toroidal para proteção de fuga a terra?
Como calcular a saturação por tensão do mesmo?

Atenciosamente


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Dez 2010, 19:27 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
Ola Luciano :
Os TC´s toroidais de fuga a terra, são projetados para serem conectados normalmente entre a estrela do Transformador e a terra. Assim a corrente que passa por ele é a da falta Fase Terra.

O valor do calculo da tensão devera levar em conta a máxima corrente de falta a terra, a impedância do TC + a impedância do cabo que liga o TC ao rele + a impedância do rele.
Assim, V = Ifalta Max (ZTC + ZCABO + ZRELE)
Sobre este fator sugiro voce aplicar um fator de seguranca que seria o X/R da corrente de falta assim V a ser especificado seria:
V=( X/R+1) *Ifalta Max (ZTC+Z CABO+ ZRELE)
Este valor garantirá que não haverá saturação. Complementar você devera definir a relação do TC.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil