Sr. Adriano, Muito obrigado pela resposta, com base nela tomei novos rumos em minha pesquisa e encontrei o seguinte artigo:
"1. Transformadores de corrente para serviço de medição
Os TC's empregados na medição de corrente ou energia são equipamentos capazes de trasformar as correntes de carga na relação, em geral, de Ip/5 A , propiciando o registro dos valores pelos instrumentos medidores sem que estes estejam ligação direta com o circuito primário da instalação.
Eventualmente, são construídos transformadores de corrente com vários núcleos, uns destinados à medição de energia e outros, próprios para o serviço de proteção. Porém, as concessionárias, geralmente, especificam em suas normas unidades separadas para a sua medição de faturamento, devendo o projetista da ação reservar uma unidade independente para a proteção, quando for o caso.
2. FATOR DE SOBRECARGA
Além de representar uma elevada segurança aos operadores e leituristas, os transformadores de corrente têm a finalidade de proteger os instrumentos de medida contra sobrecargas ou sobrecorrentes de valores muito elevados. Isto é possível, porque o seu núcleo é especificado para entrar em saturação para correntes superiores à corrente nominal vezes o fator de sobrecorrente, conforme se pode mostrar na equação: onde:
Ips- corrente primária nominal de segurança
Inp- corrente nominal primária do TC
Já a corrente primária nominal de segurança é expressa pelo valor da corrente primária que atende a equação
Ks - relação nominal do TC;
Is - corrente que flui no secundário do TC;
Ip- corrente que flui no primário do TC.
A segurança do instrumento alimentado pelo TC será tanto maior quanto menor for o fator de segurança. Assim, para um TC 100-5A, instalado num circuito onde a corrente primária de defeito é de 3.200A e a corrente secundária é de 20A (TC saturado), tem-se:
Kn=100/5 = 20
Is = 4 X 5 = 20 A
Ip = 3.200 A
20 x 20<0,9 x 3.200
400 < 2.880 ( satisfaz a condição)
O fator Fs , segundo a NBR 6856/81 deve ser decidido entre fabricante e comprador desde que a equação seja satisfeita. Em geral, Fs varia entre valores de 4 a 10. Isto quer dizer, neste último caso, que a saturação do TC deve-se dar a partir de: 10 X 100 = 1.000 A.
O valor do fator de sobrecorrente ou de segurança é especificado para a maior carga nominal designada para o TC. Ao se conectar cargas inferiores, o fator de segurança cresce inversamente proporcional à redução da carga conectada. Assim um TC cujo Fs = 8, ao se aplicar no seu secundário uma carga de 50% da sua carga nominal, o fator de segurança toma o valor de: Fs = 8/0,5 = 16.
Normalmente os aparelhos de medida são fabricados para suportar por um período de 1 segundo cerca de 50 vezes a sua corrente nominal, o que permite uma segurança extremamente grande para a operação destes equipamentos."
Com esse artigo consegui entender os fatores térmico e de segurança do meu TC e entender que ele suporta até 20kA de corrente térmica e que com Icc=2kA meu TC entra em saturação e mantem a seguranças das pessoas protegendo também minha instalação.
|