Elevação de Tensão no Secundario dos TP's
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=5&t=84
Página 1 de 1

Autor:  Luciano Pimenta [ 19 Nov 2010, 14:39 ]
Assunto do Tópico:  Elevação de Tensão no Secundario dos TP's

Boa Tarde

Estou com um problema em 02 clientes com a mesma caracteristicas de instalação segue abaixo;

Tenho uma cabine Primaria com tensão de alimentação de 11.900V, foi instalada nesta cabine
dois TP's ligados em V aberto para alimentar o sistema de proteção existente, para monitoramento das tensões de entrada conforme diagrama abaixo:
Anexo:
Diagrama de Ligação.pdf [45.87 KiB]
Baixado 627 vezes


O problema é o seguinte quando é realizado a manobra da chave faca do alimentador no momento em que o operador abre a primeira fase as tensões na saida dos TP's elevam de 220 para 480V durante um periodo de 1,5min após este tempo a tensão se estabiliza, com isso está danificando os equipamentos alimentados pelos TP's.

Se alguem conhecer algum caso parecido favor informar caso tenham alguma duvida sobre a ligação favor postar agradeço

Autor:  paulo.pereira [ 22 Nov 2010, 18:26 ]
Assunto do Tópico:  Re: Elevação de Tensão no Secundario dos TP's

Ola Luciano:

A conexão " V " não deveria trazer esses problemas pois ao eliminar a tensão pela chave faca
esses transitorios não estarão vindo da fonte.
O que e estou pensando é que não esteja contido ali no seu diagrama unifilar e que exita é um banco de capacitores, e quando a chave é a berta a tensão se mantem e vai descarregando, neste caso ai poderia aparecer a sobretensão que voce esta observando .
A nivel de exemplo se voce considerar abrindo a fase A e houver um capacitor no lado da carga , ele irá se descarrgar de uma forma exponencial que pode ser o tempo quevoce esta verificando o transitorio.Desta forma a tensão entre as outras fases e a fase A serão amplificadas, visto que não mais existe uma senoide, e assim este seu problema poderá acontecer.
De uma olhada se há capacitores abaixo e analise o que falei...

Paulo Pereira

Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: desenho sugerindo um capacitor para suportar os comentários
unifilar com banco.jpg
unifilar com banco.jpg [ 76.43 KiB | Visualizado 6771 vezes ]

Autor:  Luciano Pimenta [ 24 Nov 2010, 10:45 ]
Assunto do Tópico:  Re: Elevação de Tensão no Secundario dos TP's

Bom dia Paulo

Agradeço a atenção pelo problema, mais me esqueci de mencionar que neste caso os testes
foram feitos com o disjuntor de M.T. Aberto sendo que não á nada pra frente conectado, e ja foi verificado se haveria a possibilidade de um banco ligado antes do disjuntor mais não possui.

Estamos verificando a possibilidade de os TP's estarem com enrrolamento invertido internamente, mais não acredito que seja devido a este fenomeno ocorrer durante um periodo e desaparecer.

Att

Autor:  paulo.pereira [ 24 Nov 2010, 12:34 ]
Assunto do Tópico:  Re: Elevação de Tensão no Secundario dos TP's

Ola Luciano:
A Polaridade trocada não creio que seja o seu problema.
Continuo pensando que tenha algo a ver com uma capacitância que se descarregar com o tempo, de forma exponencial enquanto as outras fases estão ainda conectadas, visto que o transitório que você reportou acontece durante um tempo, e depois desaparece.
Pergunto: Como é o comprimento do cabo de entrada?? Haveria a chance da capacitância do cabo manter essa energia e ir se descarregando devagar???
Verifique a oscilografia do fenômeno se a tensão que aparece no secundário durante essa situação, pois a tensão deverá apresentar a forma de um sinal AC deslocado pela exponencial, creio que assim você teria condições de interpretar esta possibilidade de capacitância sendo descarregada, (que esta me parecendo o problema).
Já vi casos de cabos longos que mantém uma grande quantidade de energia reativa armazenada, e talvez possa ser algo assim.
Se você tiver a oscilografia do fenômeno isto pode ajudar a interpretar o seu problema.

Paulo Pereira

Autor:  Ashtonashlee0 [ 25 Jan 2014, 06:15 ]
Assunto do Tópico:  Re: Elevação de Tensão no Secundario dos TP's

O que e estou pensando é que não esteja contido ali no seu diagrama unifilar e que exita é um banco de capacitores, e quando a chave é a berta a tensão se mantem e vai descarregando, neste caso ai poderia aparecer a sobretensão que voce esta observando .

Autor:  brunogerude [ 25 Jan 2014, 17:58 ]
Assunto do Tópico:  Re: Elevação de Tensão no Secundario dos TP's

Srs, quando baixo o arquivo nao tem nada.