Assunto do Tópico:  Ferrorressonância em TP de gerador isolado

Como se calcula a possibilidade de ocorrer ferrorressonância em um TP de conexão estrela aterrada de um gerador 13,8 kV estrela isolada?
No caso, o TP aplicado é Grupo 3, que permite sobretensões de até 190%. A distância do TP para o gerador é pequena, em torno de 20 metros com cabos isolados 15/20 kV.
O PS SIMUL nos permitiria tal simulação?

Autor:  AdrianoCS [ 20 Fev 2015, 11:53 ]
Assunto do Tópico:  Re: Ferrorressonância em TP de gerador isolado

Boa tarde prezado Igor.

Com certeza é possível sim simular esse efeito transitório. Porém é necessário que se utilize da modelagem correta de todos os componentes, inclusive com a inclusão de capacitâncias de fuga dos cabos, TP's e do próprio terminal do gerador.