Como se calcula a possibilidade de ocorrer ferrorressonância em um TP de conexão estrela aterrada de um gerador 13,8 kV estrela isolada? No caso, o TP aplicado é Grupo 3, que permite sobretensões de até 190%. A distância do TP para o gerador é pequena, em torno de 20 metros com cabos isolados 15/20 kV. O PS SIMUL nos permitiria tal simulação? |
Autor: | AdrianoCS [ 20 Fev 2015, 11:53 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Ferrorressonância em TP de gerador isolado |
Boa tarde prezado Igor. Com certeza é possível sim simular esse efeito transitório. Porém é necessário que se utilize da modelagem correta de todos os componentes, inclusive com a inclusão de capacitâncias de fuga dos cabos, TP's e do próprio terminal do gerador. |