Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 27 Abr 2024, 16:17

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 17 Fev 2015, 18:39 
Offline

Data de registro: 17 Fev 2015, 18:05
Mensagens: 1
Como se calcula a possibilidade de ocorrer ferrorressonância em um TP de conexão estrela aterrada de um gerador 13,8 kV estrela isolada?
No caso, o TP aplicado é Grupo 3, que permite sobretensões de até 190%. A distância do TP para o gerador é pequena, em torno de 20 metros com cabos isolados 15/20 kV.
O PS SIMUL nos permitiria tal simulação?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 20 Fev 2015, 11:53 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Boa tarde prezado Igor.

Com certeza é possível sim simular esse efeito transitório. Porém é necessário que se utilize da modelagem correta de todos os componentes, inclusive com a inclusão de capacitâncias de fuga dos cabos, TP's e do próprio terminal do gerador.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil