Para um TC trifásico o fechamento deve ser feito na polaridade ou na não polaridade ? faz diferença?

porque devemos aterrar o secundario dos TC quando não usados ? como provar matematicamente a resposta?

Autor:  paulo.pereira [ 10 Set 2013, 12:02 ]
Assunto do Tópico:  Re: Duvidas de TC

Normalmente os tc´s são monofásicos um núcleo para cada um, se vc encontrou um trifásico certamente é a caixa externa que juntas os vários tc´s individuais.
Normalmente o aterramento pode-se em qualquer um dos lados , mas o ideal é que siga a montagem dos demais, para manter o procedimento de montagem. No caso eu ppre4fira a não polaridade deixando a polaridade4 para conectar ao relé.
O aterramento é feito , pois se o primário esta na alta e houver uma fuga para a baixaa, o aterramento produz um curto para alta , levando a proteção a desligar e assim procedendo um aspecto de segurança pois a fuga da alta para baixa poderia encontrar alguém trabalhando na baixa
e assim salva a vida dessa pessoa.
Paulo.Pereira