Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Critério para máxima relação de transformação de um TC https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=5&t=574 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Andre [ 15 Abr 2013, 11:09 ] |
Assunto do Tópico: | Critério para máxima relação de transformação de um TC |
Bom dia! Estou com uma dúvida referente a seleção de TC´s. Nos critérios de dimensionamento, sempre escolhemos uma corrente nominal e tensão secundária que suporte faltas simétricas e assimétricas sem que haja saturação. Mas em um caso onde o TC que é previsto em especificação seja a título de exemplo: 600-5A com classe de exatidão 10B200. Porém esteja disponível um TC com as seguintes características: Relação 1200-5A e classe 10B200. Este TC atende aos critérios de corrente nominal, classe de exatidão e permite ajustar os relés de proteção porém com pickup próximo ao mínimo. Existe porém uma preocupação que uma relação de transformação tão alta prejudique a sensibilidade dos dispositivos de proteção, principalmente a proteção 50N/51N (calculada). Existe algum critério para que possamos definir o limite máximo da relação de transformação do TC de modo que não haja perda de sensibilidade da proteção? |
Autor: | michelrdc [ 15 Abr 2013, 13:04 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Critério para máxima relação de transformação de um TC |
Prezado André, Ao aumentarmos a RTC invevitavelmente estamos perdendo sensibilidade nas funções 50N/51N. A análise abaixo mostra a RTC máxima para que não haja perda de seletividade. Uma maneira de fazer o ajuste do relé de neutro é dada pela seguinte inequação: (1,4 a 1,5)I_mominal de carga < = I_(ajuste do relé de neutro) < = I_(curto mínimo no final do circuito protegido)/1,1] Onde: I_(curto mínimo no final do circuito protegido)=( I_primária de cc)/(RTC) Para encontrarmos a máxima RTC escolhe-se a limitação superior. Logo: RTC< = (I_primária de cc) / [ I_(ajuste do relé de neutro)*1,1] Verifique o valor mínimo de ajuste do seu relé, substitua na equação anterior e encontrará a máxima relação de transformação do TC, de modo a não perder a seletividade. Obs: Deve-se saber a priori a corrente primária de curto circuito no final do circuito protegido. Sempre que possível escolha a limitação inferior da primeira inequação, deixando desse modo o relé mais sensível. Att Eng° Michel |
Autor: | paulo.pereira [ 16 Abr 2013, 16:17 ] | ||
Assunto do Tópico: | Re: Critério para máxima relação de transformação de um TC | ||
Ola Andre: Pela sua exposição entendo que o seu relé de neUtro trabalha com a corrente de sequencia zero gerada pela conexão estrela dos 03 TC´s de fase. Assim, a medida que você aumenta a relação do TC, como mencionado de 600/5 para 1200/5 a corrente nominal teórica esperada de 5A passa para 2,5 Amperes. O problema que você esta levantando na verdade, depende da corrente de falta a terra, que é capaz de sensibilizar o relé de netro. Se a corrente de falta a terra é alta, sem problemas pois havera corrente para sensibilizar o relé, no entanto éxistir impedancia de aterramente e o curto for baixo você deve fazer umas contas, pois a corrente de falta alemm de sensibilizar o relé deverá tambem magnetizar os TC´s da outras duas fases que estão em paralelo com o relé. Estou enviando anexo um exemplo, com calculos para você aproveitar , no entato você precisa de conhecer a caracteristica de magnetização do TC, queesta sendo usado. Siga o exemplo wue você encontrara a solução. PAULO PEREIRA
|
Autor: | brunogerude [ 19 Abr 2013, 15:01 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Critério para máxima relação de transformação de um TC |
Prezado André, quanto maior a RTC, menor a corrente no secundário para o mesmo circuito, como você mencionou. Para relés digitais, o valor mínimo para que consigam ler é em torno de 30mA. O que você citou é que o valor de ajuste ficará próximo ao mínimo aceito pelo rélé (que deve ser maior que os 30mA). Ou seja, não se preocupe que ele lê tranquilamente. Teria problema se o ajuste requerido ficasse MENOR que o mínimo aceito pelo relé. Tipo, você quer um ajuste de 100mA e ele só permite de 400mA pra cima. Já aconteceu isso comigo, a saída é você deixar ajustado para 400mA mesmo e acrescentar um tempo adicional (alguns relés permitem este acrescimo nos próprios ajustes, em outros tu vais ter que acrescentar bloco lógico de temporização, entende?) Teste o relé sob estas condições. Confirme que ele vai atuar para os casos que você quer. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |