Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Critério para máxima relação de transformação de um TC
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=5&t=574
Página 1 de 1

Autor:  Andre [ 15 Abr 2013, 11:09 ]
Assunto do Tópico:  Critério para máxima relação de transformação de um TC

Bom dia!

Estou com uma dúvida referente a seleção de TC´s.

Nos critérios de dimensionamento, sempre escolhemos uma corrente nominal e tensão secundária que suporte faltas simétricas e assimétricas sem que haja saturação.

Mas em um caso onde o TC que é previsto em especificação seja a título de exemplo:

600-5A com classe de exatidão 10B200.

Porém esteja disponível um TC com as seguintes características:

Relação 1200-5A e classe 10B200.


Este TC atende aos critérios de corrente nominal, classe de exatidão e permite ajustar os relés de proteção porém com pickup próximo ao mínimo.

Existe porém uma preocupação que uma relação de transformação tão alta prejudique a sensibilidade dos dispositivos de proteção, principalmente a proteção 50N/51N (calculada).

Existe algum critério para que possamos definir o limite máximo da relação de transformação do TC de modo que não haja perda de sensibilidade da proteção?

Autor:  michelrdc [ 15 Abr 2013, 13:04 ]
Assunto do Tópico:  Re: Critério para máxima relação de transformação de um TC

Prezado André,

Ao aumentarmos a RTC invevitavelmente estamos perdendo sensibilidade nas funções 50N/51N. A análise abaixo mostra a RTC máxima para que não haja perda de seletividade.

Uma maneira de fazer o ajuste do relé de neutro é dada pela seguinte inequação:

(1,4 a 1,5)I_mominal de carga < = I_(ajuste do relé de neutro) < = I_(curto mínimo no final do circuito protegido)/1,1]

Onde:

I_(curto mínimo no final do circuito protegido)=( I_primária de cc)/(RTC)

Para encontrarmos a máxima RTC escolhe-se a limitação superior.
Logo:

RTC< = (I_primária de cc) / [ I_(ajuste do relé de neutro)*1,1]

Verifique o valor mínimo de ajuste do seu relé, substitua na equação anterior e encontrará
a máxima relação de transformação do TC, de modo a não perder a seletividade.

Obs: Deve-se saber a priori a corrente primária de curto circuito no final do circuito protegido.

Sempre que possível escolha a limitação inferior da primeira inequação, deixando desse modo o relé mais sensível.


Att
Eng°
Michel

Autor:  paulo.pereira [ 16 Abr 2013, 16:17 ]
Assunto do Tópico:  Re: Critério para máxima relação de transformação de um TC

Ola Andre:

Pela sua exposição entendo que o seu relé de neUtro trabalha com a corrente de sequencia zero gerada pela conexão estrela dos 03 TC´s de fase.
Assim, a medida que você aumenta a relação do TC, como mencionado de 600/5 para 1200/5 a corrente nominal teórica esperada de 5A passa para 2,5 Amperes.
O problema que você esta levantando na verdade, depende da corrente de falta a terra, que é capaz de sensibilizar o relé de netro. Se a corrente de falta a terra é alta, sem problemas pois havera corrente para sensibilizar o relé, no entanto éxistir impedancia de aterramente e o curto for baixo você deve fazer umas contas, pois a corrente de falta alemm de sensibilizar o relé deverá tambem magnetizar os TC´s da outras duas fases que estão em paralelo com o relé.
Estou enviando anexo um exemplo, com calculos para você aproveitar , no entato você precisa de conhecer a caracteristica de magnetização do TC, queesta sendo usado.
Siga o exemplo wue você encontrara a solução.

PAULO PEREIRA

Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: siga o exemplo de calculo.
0072_0001.pdf [231.51 KiB]
Baixado 455 vezes

Autor:  brunogerude [ 19 Abr 2013, 15:01 ]
Assunto do Tópico:  Re: Critério para máxima relação de transformação de um TC

Prezado André, quanto maior a RTC, menor a corrente no secundário para o mesmo circuito, como você mencionou.

Para relés digitais, o valor mínimo para que consigam ler é em torno de 30mA. O que você citou é que o valor de ajuste ficará próximo ao mínimo aceito pelo rélé (que deve ser maior que os 30mA).
Ou seja, não se preocupe que ele lê tranquilamente.

Teria problema se o ajuste requerido ficasse MENOR que o mínimo aceito pelo relé. Tipo, você quer um ajuste de 100mA e ele só permite de 400mA pra cima.
Já aconteceu isso comigo, a saída é você deixar ajustado para 400mA mesmo e acrescentar um tempo adicional (alguns relés permitem este acrescimo nos próprios ajustes, em outros tu vais ter que acrescentar bloco lógico de temporização, entende?)

Teste o relé sob estas condições. Confirme que ele vai atuar para os casos que você quer.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/