MensagemEnviado: 15 Abr 2013, 11:09 
Offline

Data de registro: 20 Nov 2012, 15:38
Mensagens: 10
Bom dia!

Estou com uma dúvida referente a seleção de TC´s.

Nos critérios de dimensionamento, sempre escolhemos uma corrente nominal e tensão secundária que suporte faltas simétricas e assimétricas sem que haja saturação.

Mas em um caso onde o TC que é previsto em especificação seja a título de exemplo:

600-5A com classe de exatidão 10B200.

Porém esteja disponível um TC com as seguintes características:

Relação 1200-5A e classe 10B200.


Este TC atende aos critérios de corrente nominal, classe de exatidão e permite ajustar os relés de proteção porém com pickup próximo ao mínimo.

Existe porém uma preocupação que uma relação de transformação tão alta prejudique a sensibilidade dos dispositivos de proteção, principalmente a proteção 50N/51N (calculada).

Existe algum critério para que possamos definir o limite máximo da relação de transformação do TC de modo que não haja perda de sensibilidade da proteção?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 15 Abr 2013, 13:04 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado André,

Ao aumentarmos a RTC invevitavelmente estamos perdendo sensibilidade nas funções 50N/51N. A análise abaixo mostra a RTC máxima para que não haja perda de seletividade.

Uma maneira de fazer o ajuste do relé de neutro é dada pela seguinte inequação:

(1,4 a 1,5)I_mominal de carga < = I_(ajuste do relé de neutro) < = I_(curto mínimo no final do circuito protegido)/1,1]

Onde:

I_(curto mínimo no final do circuito protegido)=( I_primária de cc)/(RTC)

Para encontrarmos a máxima RTC escolhe-se a limitação superior.
Logo:

RTC< = (I_primária de cc) / [ I_(ajuste do relé de neutro)*1,1]

Verifique o valor mínimo de ajuste do seu relé, substitua na equação anterior e encontrará
a máxima relação de transformação do TC, de modo a não perder a seletividade.

Obs: Deve-se saber a priori a corrente primária de curto circuito no final do circuito protegido.

Sempre que possível escolha a limitação inferior da primeira inequação, deixando desse modo o relé mais sensível.


Att
Eng°
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Abr 2013, 16:17 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
Ola Andre:

Pela sua exposição entendo que o seu relé de neUtro trabalha com a corrente de sequencia zero gerada pela conexão estrela dos 03 TC´s de fase.
Assim, a medida que você aumenta a relação do TC, como mencionado de 600/5 para 1200/5 a corrente nominal teórica esperada de 5A passa para 2,5 Amperes.
O problema que você esta levantando na verdade, depende da corrente de falta a terra, que é capaz de sensibilizar o relé de netro. Se a corrente de falta a terra é alta, sem problemas pois havera corrente para sensibilizar o relé, no entanto éxistir impedancia de aterramente e o curto for baixo você deve fazer umas contas, pois a corrente de falta alemm de sensibilizar o relé deverá tambem magnetizar os TC´s da outras duas fases que estão em paralelo com o relé.
Estou enviando anexo um exemplo, com calculos para você aproveitar , no entato você precisa de conhecer a caracteristica de magnetização do TC, queesta sendo usado.
Siga o exemplo wue você encontrara a solução.

PAULO PEREIRA


Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: siga o exemplo de calculo.
0072_0001.pdf [231.51 KiB]
Baixado 269 vezes
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Abr 2013, 15:01 
Offline

Data de registro: 10 Out 2011, 14:59
Mensagens: 15
Prezado André, quanto maior a RTC, menor a corrente no secundário para o mesmo circuito, como você mencionou.

Para relés digitais, o valor mínimo para que consigam ler é em torno de 30mA. O que você citou é que o valor de ajuste ficará próximo ao mínimo aceito pelo rélé (que deve ser maior que os 30mA).
Ou seja, não se preocupe que ele lê tranquilamente.

Teria problema se o ajuste requerido ficasse MENOR que o mínimo aceito pelo relé. Tipo, você quer um ajuste de 100mA e ele só permite de 400mA pra cima.
Já aconteceu isso comigo, a saída é você deixar ajustado para 400mA mesmo e acrescentar um tempo adicional (alguns relés permitem este acrescimo nos próprios ajustes, em outros tu vais ter que acrescentar bloco lógico de temporização, entende?)

Teste o relé sob estas condições. Confirme que ele vai atuar para os casos que você quer.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil