Assunto do Tópico:  Trip por baixa pressão de gás em disjuntor SF6

Prezados Senhores,

Tenho um questionamento sobre a lógica de atuação por segundo estágio de baixa pressão do gás SF6 em disjuntores. Já constatei que algumas empresas adotam apenas o bloqueio, enquanto outras adotam trip (qdo o disjuntor está fechado) e bloqueio.
Há algum material a respeito que faça análise sobre vantagens e desvantagens das duas filosofias de atuação? Entendo que há vantagens e desvantagens em ambas.

Atenciosamente,
Jurandi Brito

Autor:  paulo.pereira [ 12 Dez 2012, 12:05 ]
Assunto do Tópico:  Re: Trip por baixa pressão de gás em disjuntor SF6

Ola Jurandir:

Nos equipamentos SF6 a necessidade de manter o gas sob pressão e a base da garantia de que o isolamento esta acontecendo.Se a pressão baixar muito o isolamento será perdido e o disjuntor não mais poderá abrir .

Assim se a pressão cai a um determinado percentual o disjuntor ainda mantem a capcidade de abrir sem risco. Se no entanto esse nível for muito baixo ele não mais poderia abrir.
Desta forma é bem possivel que o nível de ajuste que você esta referindo esteja dentro da capacidade de abertura com isolamento garantido, caso contrario a aberturea será por outros disjuntores que isolarão o circuito .