Assunto do Tópico:  RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO EM DISJUNTORES DE ALTA

Boa tarde amigos!

Gostaria de saber se poderiam me informar qual seria as condições mínimas de umidade relativa do ar necessárias para se abrir a tampa de um polo de disjuntor de alta tensão 138 a 230 kv.

Outra dúvida seria qual a resistencia de isolamento mínima dos mesmos (disj. de alta) para que este possa entrar em operação sem oferecer risco de fuga.

Autor:  paulo.pereira [ 19 Dez 2012, 19:13 ]
Assunto do Tópico:  Re: RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO EM DISJUNTORES DE ALTA

Anderson:
1-Acredito que o manual do disjuntor deva fornecer informações com relação a humidade.
Em especial você devera analisar o tipo do disjuntor , se é a óleo vácuo ,sf6 etc..

2-Com relação a resistêncvia de isolamento,uma das técnicas de manutenção é acompanhar as condições medidas nos ensaios anteriores para servir de guia aos valores que devem ser esperados.
Talvez o manual sugirá tambem valores, ou outro disjuntor de mesma tecnologia posssa servir de referêcia.

Paulo