Autor:  adolphobalbino [ 25 Mar 2012, 22:12 ]
Assunto do Tópico:  FALTA DE TCs PROTEÇÃO

Boa noite amigos, gostaria de saber se em um circuito onde um TC de Proteção queimou, eu posso jumpear(by-pass) um único e deixar os outros dois ligados, ou melhor desligar os 3 e jumpear os 3 até a compra do que está danificado.E qual a função real dos 3 TC's de Proteção no circuitos que são 110v de iluminação e tomadas?
Saudações
BALBINO-ELT

Autor:  michelrdc [ 27 Mar 2012, 09:15 ]
Assunto do Tópico:  Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO

Prezado Adolphobalbino,

A função dos TC's de proteção é enviar uma cópia o mais fiel possível do valor da corrente primária (amplitude e ângulo) para os equipamentos de proteção, entretanto com uma amplitude reduzida. Essa redução é dada pela relãção de transformação (RTC).
Não considera-se uma boa prática jumpear qualquer um dos TCs pois a proteção
ficaria cega. Caso seja jumpeado apenas um TC dependendo das funções
que estão ativas pode ocorrer atuação indevida.

Poderia dar mais detalhes a respeito do seguinte questionamento:

"E qual a função real dos 3 TC's de Proteção no circuitos que são 110v de iluminação e tomadas?"

Circuitos de iluminação e de tomadas são normalmente protegidos por disjuntores...


Att
Michel

Autor:  adolphobalbino [ 27 Mar 2012, 19:38 ]
Assunto do Tópico:  Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO

Olá Michel ,
quando falo circuito de iluminação e tomadas, é por que é de um QEP(Quadro elétrico principal), de um navio petrolheiro, onde existe um disjuntor 440v que envia para um trafo, transforma para 110v e envia para o circuito mencionado após passar pelos TC´s de Proteção.
Obrigado meu amigo pela atenção e a resposta.
Saudaçoes.

Autor:  michelrdc [ 28 Mar 2012, 11:58 ]
Assunto do Tópico:  Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO

Prezado Adolphobalbino,

Poderia informar quais funções de proteções estão sendo utilizadas e se possível
o(s) fabricante(s) dos relés?

Att

Michel

Autor:  adolphobalbino [ 29 Mar 2012, 23:31 ]
Assunto do Tópico:  Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO

Boa Noite MIchel,
a proteção neste curcuito é apenas o disjuntor, e também não deixa de ser uma segurança mas um "megger" ou popular megometro, que indica baixa de resistência na rede.
Este curcuito esta especificado como 110V Iluminação e tomadas, onde a ilumincação são aproximadamente 10 bandeijas de 3 fluorescentes cada e 4 tomadas com um uso esporiadico de rabichos(luminárias portáteis) de 100w/110v.
Saudações.

Autor:  michelrdc [ 30 Mar 2012, 09:01 ]
Assunto do Tópico:  Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO

Prezado Adolphobalbino,

Os TC's de proteção estão sendo utilizados para proteger o transformador?

Att
Michel