Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
FALTA DE TCs PROTEÇÃO https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=5&t=448 |
Página 1 de 1 |
Autor: | adolphobalbino [ 25 Mar 2012, 22:12 ] |
Assunto do Tópico: | FALTA DE TCs PROTEÇÃO |
Boa noite amigos, gostaria de saber se em um circuito onde um TC de Proteção queimou, eu posso jumpear(by-pass) um único e deixar os outros dois ligados, ou melhor desligar os 3 e jumpear os 3 até a compra do que está danificado.E qual a função real dos 3 TC's de Proteção no circuitos que são 110v de iluminação e tomadas? Saudações BALBINO-ELT |
Autor: | michelrdc [ 27 Mar 2012, 09:15 ] |
Assunto do Tópico: | Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO |
Prezado Adolphobalbino, A função dos TC's de proteção é enviar uma cópia o mais fiel possível do valor da corrente primária (amplitude e ângulo) para os equipamentos de proteção, entretanto com uma amplitude reduzida. Essa redução é dada pela relãção de transformação (RTC). Não considera-se uma boa prática jumpear qualquer um dos TCs pois a proteção ficaria cega. Caso seja jumpeado apenas um TC dependendo das funções que estão ativas pode ocorrer atuação indevida. Poderia dar mais detalhes a respeito do seguinte questionamento: "E qual a função real dos 3 TC's de Proteção no circuitos que são 110v de iluminação e tomadas?" Circuitos de iluminação e de tomadas são normalmente protegidos por disjuntores... Att Michel |
Autor: | adolphobalbino [ 27 Mar 2012, 19:38 ] |
Assunto do Tópico: | Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO |
Olá Michel , quando falo circuito de iluminação e tomadas, é por que é de um QEP(Quadro elétrico principal), de um navio petrolheiro, onde existe um disjuntor 440v que envia para um trafo, transforma para 110v e envia para o circuito mencionado após passar pelos TC´s de Proteção. Obrigado meu amigo pela atenção e a resposta. Saudaçoes. |
Autor: | michelrdc [ 28 Mar 2012, 11:58 ] |
Assunto do Tópico: | Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO |
Prezado Adolphobalbino, Poderia informar quais funções de proteções estão sendo utilizadas e se possível o(s) fabricante(s) dos relés? Att Michel |
Autor: | adolphobalbino [ 29 Mar 2012, 23:31 ] |
Assunto do Tópico: | Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO |
Boa Noite MIchel, a proteção neste curcuito é apenas o disjuntor, e também não deixa de ser uma segurança mas um "megger" ou popular megometro, que indica baixa de resistência na rede. Este curcuito esta especificado como 110V Iluminação e tomadas, onde a ilumincação são aproximadamente 10 bandeijas de 3 fluorescentes cada e 4 tomadas com um uso esporiadico de rabichos(luminárias portáteis) de 100w/110v. Saudações. |
Autor: | michelrdc [ 30 Mar 2012, 09:01 ] |
Assunto do Tópico: | Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO |
Prezado Adolphobalbino, Os TC's de proteção estão sendo utilizados para proteger o transformador? Att Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |