Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Abr 2024, 02:14

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: FALTA DE TCs PROTEÇÃO
MensagemEnviado: 25 Mar 2012, 22:12 
Offline

Data de registro: 25 Mar 2012, 22:02
Mensagens: 3
Boa noite amigos, gostaria de saber se em um circuito onde um TC de Proteção queimou, eu posso jumpear(by-pass) um único e deixar os outros dois ligados, ou melhor desligar os 3 e jumpear os 3 até a compra do que está danificado.E qual a função real dos 3 TC's de Proteção no circuitos que são 110v de iluminação e tomadas?
Saudações
BALBINO-ELT


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO
MensagemEnviado: 27 Mar 2012, 09:15 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Adolphobalbino,

A função dos TC's de proteção é enviar uma cópia o mais fiel possível do valor da corrente primária (amplitude e ângulo) para os equipamentos de proteção, entretanto com uma amplitude reduzida. Essa redução é dada pela relãção de transformação (RTC).
Não considera-se uma boa prática jumpear qualquer um dos TCs pois a proteção
ficaria cega. Caso seja jumpeado apenas um TC dependendo das funções
que estão ativas pode ocorrer atuação indevida.

Poderia dar mais detalhes a respeito do seguinte questionamento:

"E qual a função real dos 3 TC's de Proteção no circuitos que são 110v de iluminação e tomadas?"

Circuitos de iluminação e de tomadas são normalmente protegidos por disjuntores...


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO
MensagemEnviado: 27 Mar 2012, 19:38 
Offline

Data de registro: 25 Mar 2012, 22:02
Mensagens: 3
Olá Michel ,
quando falo circuito de iluminação e tomadas, é por que é de um QEP(Quadro elétrico principal), de um navio petrolheiro, onde existe um disjuntor 440v que envia para um trafo, transforma para 110v e envia para o circuito mencionado após passar pelos TC´s de Proteção.
Obrigado meu amigo pela atenção e a resposta.
Saudaçoes.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO
MensagemEnviado: 28 Mar 2012, 11:58 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Adolphobalbino,

Poderia informar quais funções de proteções estão sendo utilizadas e se possível
o(s) fabricante(s) dos relés?

Att

Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO
MensagemEnviado: 29 Mar 2012, 23:31 
Offline

Data de registro: 25 Mar 2012, 22:02
Mensagens: 3
Boa Noite MIchel,
a proteção neste curcuito é apenas o disjuntor, e também não deixa de ser uma segurança mas um "megger" ou popular megometro, que indica baixa de resistência na rede.
Este curcuito esta especificado como 110V Iluminação e tomadas, onde a ilumincação são aproximadamente 10 bandeijas de 3 fluorescentes cada e 4 tomadas com um uso esporiadico de rabichos(luminárias portáteis) de 100w/110v.
Saudações.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: FALTA DE TCs PROTEÇÃO
MensagemEnviado: 30 Mar 2012, 09:01 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Adolphobalbino,

Os TC's de proteção estão sendo utilizados para proteger o transformador?

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil