Autor: | felip [ 23 Mar 2012, 11:19 ] |
Assunto do Tópico: | Aterramento de transformador - Duplo Secundário. |
Primeiramente, bom dia! Possuo um transformador com duplo secundário, que alimenta um carga (inversor de 12 pulsos). No projeto veio mostrando para eu aterrar o lado estrela do secundário do transformador. Porém, no outro sistema idêntico que a indústria possuía, não está aterrado. O que fazer? Acho que não precisa aterrar, pois a função não seria para anular as harmônicas de certa ordem no secundário deste trafo? Obrigado, |
Autor: | michelrdc [ 26 Mar 2012, 19:38 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador - Duplo Secundário. |
Prezado Felip Como está a ligação do enrolamento primário do transformador? Considerando : 1)Zig-Zag , DELTA ou Estrela não Aterrada. (enrolamento 1) a)Nesse caso é interessante aterrar o lado estrela (enrolamento 2) para detectar faltas fase-terra utilizanto a proteção de sobrecorrente para o neutro. b)Entretanto caso o lado estrela não esteja aterrado (enrolamento 2) deve-se utilizar outro tipo de função para proteger faltas-fase terra. B) Estrela Aterrada. Aqui pode ser escolhido qualquer uma das opções, de modo que a proteção pode ser realizada no aterramento do primário (enrolamento 1). Quanto aos harmônicos quando um dos enrolamentos for delta ou zig-zag ele "prende" a terceira hármonica e não deixa "passar" para o outro enrolamento. Att Michel |
Autor: | felip [ 27 Mar 2012, 11:21 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador - Duplo Secundário. |
Então, Na verdade, o primário está em Delta, e o secundário, em Delta/Estrela. Sobre a proteção de falta fase-terra, está sendo feita por outro instrumento, acredito que no TC toroidal, ou outro qualquer. Com relação a harmônica, foi por isso que foi projeto um trafo com 2 enrolamentos no secundário, e um retificador de 12 pulsos como conversor de frequência. Assim, não só as 3° harmônicas, mas outras principais também serão defasadas em 30° e "anuladas" no secundário deste trafo. Eu acho, por isso que eu acharia melhor não aterrar, mas ainda não com 100% de certeza! |
Autor: | onis [ 30 Set 2013, 23:24 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador - Duplo Secundário. |
Prezado Felip, Boa noite. Na empresa que eu trabalho também existem transformadores com duplo secundário, onde temos: Primário: Delta; 1º Secundário: Estrela não aterrada; 2º Secundário: Delta. Os nossos transformadores também alimentam retificadores de 12 pulsos. E o grupo (transformador/Retificador) tem como objetivo fornecer potência a um sistema de tração. Caso queira discutir mais sobre o assunto, favor me mande um e-mail que te passo o meu contato. Att, Onis |