Autor:  felip [ 23 Mar 2012, 11:19 ]
Assunto do Tópico:  Aterramento de transformador - Duplo Secundário.

Primeiramente, bom dia!

Possuo um transformador com duplo secundário, que alimenta um carga (inversor de 12 pulsos). No projeto veio mostrando para eu aterrar o lado estrela do secundário do transformador. Porém, no outro sistema idêntico que a indústria possuía, não está aterrado. O que fazer? Acho que não precisa aterrar, pois a função não seria para anular as harmônicas de certa ordem no secundário deste trafo?

Obrigado,

Autor:  michelrdc [ 26 Mar 2012, 19:38 ]
Assunto do Tópico:  Re: Aterramento de transformador - Duplo Secundário.

Prezado Felip

Como está a ligação do enrolamento primário do transformador?

Considerando :

1)Zig-Zag , DELTA ou Estrela não Aterrada. (enrolamento 1)

a)Nesse caso é interessante aterrar o lado estrela (enrolamento 2) para detectar faltas fase-terra utilizanto a proteção de sobrecorrente para o neutro.

b)Entretanto caso o lado estrela não esteja aterrado (enrolamento 2) deve-se utilizar outro tipo de função para proteger faltas-fase terra.

B) Estrela Aterrada.

Aqui pode ser escolhido qualquer uma das opções, de modo que a proteção pode
ser realizada no aterramento do primário (enrolamento 1).



Quanto aos harmônicos quando um dos enrolamentos for delta ou zig-zag ele "prende" a terceira hármonica e não deixa "passar" para o outro enrolamento.

Att

Michel

Autor:  felip [ 27 Mar 2012, 11:21 ]
Assunto do Tópico:  Re: Aterramento de transformador - Duplo Secundário.

Então,

Na verdade, o primário está em Delta, e o secundário, em Delta/Estrela.

Sobre a proteção de falta fase-terra, está sendo feita por outro instrumento, acredito que no TC toroidal, ou outro qualquer.

Com relação a harmônica, foi por isso que foi projeto um trafo com 2 enrolamentos no secundário, e um retificador de 12 pulsos como conversor de frequência. Assim, não só as 3° harmônicas, mas outras principais também serão defasadas em 30° e "anuladas" no secundário deste trafo. Eu acho, por isso que eu acharia melhor não aterrar, mas ainda não com 100% de certeza!

Autor:  onis [ 30 Set 2013, 23:24 ]
Assunto do Tópico:  Re: Aterramento de transformador - Duplo Secundário.

Prezado Felip,

Boa noite.


Na empresa que eu trabalho também existem transformadores com duplo secundário, onde temos:

Primário: Delta;
1º Secundário: Estrela não aterrada;
2º Secundário: Delta.

Os nossos transformadores também alimentam retificadores de 12 pulsos. E o grupo (transformador/Retificador) tem como objetivo fornecer potência a um sistema de tração. Caso queira discutir mais sobre o assunto, favor me mande um e-mail que te passo o meu contato.

Att,

Onis