MensagemEnviado: 01 Abr 2010, 13:29 
Offline

Data de registro: 01 Abr 2010, 10:51
Mensagens: 7
Quero de saber o que é avalidado e como pode ser feito um testes de simultaneidade?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Abr 2010, 09:26 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
O teste de simultaneidade é feito com o intuito de verificar se quando o disjuntor recebe o comando de fechamento ou abertura os contatos fecham ou abrem simultaneamente.

Em termos bem simples quando você comanda a abertura de um disjuntor em termos teóricos os pólos devem abrir sempre no mesmo tempo. Na prática há no entanto uma tolerância de que os pólos estejam ligeiramente discrepantes uns dos outros. O teste visa detectar se esta discrepância esta dentro dos valores especificados para as condições de trabalho do disjuntor.

A falta de simultaneidade pode provocar problemas em termos operacionais do sistema tal como se manter um sistema com apenas duas fases por um determinado tempo pois a terceira fase atrasou na abertura. (definido pela área de operação das empresas)

O teste é feito comandando-se o fechamento ou abertura do disjuntor e usando-se um instrumento (registrador de evento / oscilógrafo) para monitorar o tempo que os contatos das várias fases estão fechando ou abrindo.

O tempo de atuação de cada pólo é monitorado (medido) e o profissional de teste deve comparar os valores obtidos em cada uma das fases de modo a detectar se o erro de simultaneidade está dentro dos valores esperados.

Se esses valores estiverem fora do esperado o disjuntor requer calibração e isto é feito atuando-se nas molas e parafusos de calibração, conforme a orientação do fabricante de cada disjuntor.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Abr 2010, 09:34 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Em resumo, o teste de simultaneidade é feito para avaliar se os contatos do disjuntor estão abrindo ou fechando no mesmo tempo. O fabricante define uma tolerância de discrepância, entre os fechamentos e abertura dos contatos. Assim o teste é para verificar se o disjuntor esta propriamente regulado e se não ele deve ser ajustado.

Para realizar este tipo de testes podemos utilizar os equipamentos Conprove CE-6003 ou o CE-6006, para fazer a oscilografia digital e comparar os tempos dos polos. É possível também imprimir um relatório com os graficos e os tempos.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 16:45 
Offline

Data de registro: 19 Mai 2010, 09:38
Mensagens: 1
Boa tarde o ensaio de simultaniedade refrere-se apenas para a verificação do sincronismo dos polos? pois realizei os ensaios mais os tempos obtido não estão na faixa esperada segundo manuais dos fabricantes.

_________________
Gil


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 20:09 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Olá Giliard;

O teste amplo de simultaneidade verifica as diferenças de tempos entre os polo e também as diferenças entre o comando e a efetiva abertura, e o comando e o efetivo fechamento.

Na questão dos tempos existem algumas tolerâncias informadas pelo próprio fabricante.

Além da simultaneidade é necessário testar a resistência de contato, entre outros testes.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 09 Ago 2010, 17:02 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Apenas acrescentando os diversos testes que podem ser realizados em um disjuntor de média ou alta tensão são:

1)Tempo de abertura;
2) Tempo de fechamento;
3) Tempo Morto;
4) Tempo de duração mínima de comando de abertura;
5) Tempo de duração mínima de comando de fechamento;
6) Condições de umidade;
7) Teste de simultaneidade dos pólos;
8) Medições de corrente, tensão e resistência nas bobinas;
9) Medições do valor do resistor de pré-inserção;
10) Medições de resistência estática e dinamica;
11) Movimento dos contatos: velocidade e aceleração
12) Medidas de pressão;
13) Vibração.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 23 Ago 2010, 10:19 
Offline

Data de registro: 01 Abr 2010, 10:51
Mensagens: 7
Alguém possui algum passo a passo de como realizar os teste de simultaneidade de polos de disjuntor?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 23 Ago 2010, 15:10 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Helio!

Estou organizando um tutorial onde mostrarei passo a passo como
realizar testes em dijsuntores utilizando a caixa de teste 6003 ou 6006.
Assim que estiver pronto irei disponibilizar no fórum.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Ago 2010, 17:42 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Gostaria de lembrar aqueles que possuem a caixa CE-6000 existe um tutorial explicando
o teste de simultaneidade de pólos de disjuntores no seguinte link:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Teste_de_disjuntores.pdf

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 17 Set 2010, 21:26 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
O teste de fechamento/abertura e simultaneidade de fechamento/abertura utilizando
CE 6006 e CE 6003 pode ser encontrado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Disjuntor_Simultaneidade_Oscilogafia_Digital_CE600X.pdf

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil