Autor: | adrianocarvalhal [ 03 Nov 2011, 23:11 ] |
Assunto do Tópico: | Aterramento de transformador |
Tenho um transformador de medição para proteção 50G e 50SG entre as 3 fases do motor (Cabo Armado) é correto aterrar a malha nas 02 extremidades do cabo? Ou é correto aterrar so o a extremidade do motor? Ou é correto aterrar a extremidade do motor e retornar o cabo de aterramento por dentro do transformador? Como deve ser feito? (Foto anexo) Anexo: TC.JPG [ 13.78 KiB | Visualizado 6730 vezes ] |
Autor: | michelrdc [ 04 Nov 2011, 16:38 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador |
Prezado Adriano, A opção de aterrar a extremidade do motor e passar o cabo por dentro transformador duas vezes e aterrar sua extremidade é a mais indicada. O motivo de passar duas vezes é que caso passe apenas uma vez, em uma falta a terra no motor a corrente de sequência zero medida das três fases estaria em oposição a que circularia no aterramento. A figura a seguir ilustra essa situação: Anexo: Ligações.JPG [ 16.9 KiB | Visualizado 7412 vezes ] Att Michel |
Autor: | adrianocarvalhal [ 04 Nov 2011, 23:00 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador |
Michel, Meu sistema aqui não é um sistema com neutro e nem aterrado é plataforma com neutro flutuante. Minha preoculpação é a seguinte: se por acaso eu manter a conexão como sugerida, o que esta manha passando 02 vezes pelos transformador pode ocasionar? Poeria mascarar a minha leitura? O que eu to pensando é em aterrar somente o lado do motor no campo e não aterrar o lado do painel onde esta o transformador. Eu tenho outros motores com este arranjo. |
Autor: | michelrdc [ 08 Nov 2011, 08:20 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador |
Prezado Adriano, Utiliza-se a configuração passando duas vezes o cabo de aterramento, justamente para não mascarar a leitura. Caso passe uma única vez pode ocorrer a anulação da corrente de sequência zero e consequentemente o erro na leitura. Att Michel |
Autor: | adrianocarvalhal [ 08 Nov 2011, 13:12 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador |
Eu tenho varios outros motores com a conexão aterrada somente no lado do motor no campo, e nunca tivemos problemas com relação a isso! Só tive um problema quando o cabo dos cubiculos novos foram aterrados nos 02 lados! Se eu simplesmente remover o cabo do lado do TC. Ja some o alarme! Porem sendo correto o aterramento desta forma eu terai que modificar todo o meu Painel. è correto funcionar somente com o aterramento de um lado só? |
Autor: | paulo.pereira [ 09 Dez 2011, 18:12 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador |
resposta anexa Anexo:
|
Autor: | paulo.pereira [ 09 Dez 2011, 18:23 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Aterramento de transformador |
OLA ADRIANO: O seu caso é especial pois é de neutro isolado. Neste caso você usa na plataforma um sistema para detectar falha para terra e produzir alarme.Eu acredito que neste caso tanto faz aterrar a malha de um lado ou de otro, pois ambos os casos criam a condição de contato para o terra que o seu sistema de detecção precisa. Se aterrar em ambos em teoria tambem deveria funconar.Talves tenhamos que analisr as correntes capacitivas devido aos cabos para poder analisar alguns aspectos especificos. Pense a respeiro. Paulo Pereira |