MensagemEnviado: 03 Nov 2011, 23:11 
Offline

Data de registro: 03 Nov 2011, 22:57
Mensagens: 4
Tenho um transformador de medição para proteção 50G e 50SG entre as 3 fases do motor (Cabo Armado) é correto aterrar a malha nas 02 extremidades do cabo? Ou é correto aterrar so o a extremidade do motor? Ou é correto aterrar a extremidade do motor e retornar o cabo de aterramento por dentro do transformador? Como deve ser feito? (Foto anexo)

Anexo:
TC.JPG
TC.JPG [ 13.78 KiB | Visualizado 4644 vezes ]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Aterramento de transformador
MensagemEnviado: 04 Nov 2011, 16:38 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Adriano,

A opção de aterrar a extremidade do motor e passar o cabo por dentro transformador duas vezes e aterrar sua extremidade é a mais indicada.
O motivo de passar duas vezes é que caso passe apenas uma vez, em uma falta a terra no motor a corrente de sequência zero medida das três fases estaria em oposição a que circularia no aterramento.

A figura a seguir ilustra essa situação:

Anexo:
Ligações.JPG
Ligações.JPG [ 16.9 KiB | Visualizado 5326 vezes ]


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Aterramento de transformador
MensagemEnviado: 04 Nov 2011, 23:00 
Offline

Data de registro: 03 Nov 2011, 22:57
Mensagens: 4
Michel,

Meu sistema aqui não é um sistema com neutro e nem aterrado é plataforma com neutro flutuante. Minha preoculpação é a seguinte: se por acaso eu manter a conexão como sugerida, o que esta manha passando 02 vezes pelos transformador pode ocasionar? Poeria mascarar a minha leitura? O que eu to pensando é em aterrar somente o lado do motor no campo e não aterrar o lado do painel onde esta o transformador. Eu tenho outros motores com este arranjo.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Aterramento de transformador
MensagemEnviado: 08 Nov 2011, 08:20 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Adriano,

Utiliza-se a configuração passando duas vezes o cabo de aterramento, justamente
para não mascarar a leitura. Caso passe uma única vez pode ocorrer a anulação
da corrente de sequência zero e consequentemente o erro na leitura.

Att

Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Aterramento de transformador
MensagemEnviado: 08 Nov 2011, 13:12 
Offline

Data de registro: 03 Nov 2011, 22:57
Mensagens: 4
Eu tenho varios outros motores com a conexão aterrada somente no lado do motor no campo, e nunca tivemos problemas com relação a isso! Só tive um problema quando o cabo dos cubiculos novos foram aterrados nos 02 lados! Se eu simplesmente remover o cabo do lado do TC. Ja some o alarme! Porem sendo correto o aterramento desta forma eu terai que modificar todo o meu Painel. è correto funcionar somente com o aterramento de um lado só?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Aterramento de transformador
MensagemEnviado: 09 Dez 2011, 18:12 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
resposta anexa

Anexo:
RESPOSTA.docx [325.98 KiB]
Baixado 291 vezes


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Aterramento de transformador
MensagemEnviado: 09 Dez 2011, 18:23 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
OLA ADRIANO:

O seu caso é especial pois é de neutro isolado.
Neste caso você usa na plataforma um sistema para detectar falha para terra e produzir alarme.Eu acredito que neste caso tanto faz aterrar a malha de um lado ou de otro, pois ambos os casos criam a condição de contato para o terra que o seu sistema de detecção precisa. Se aterrar em ambos em teoria tambem deveria funconar.Talves tenhamos que analisr as correntes capacitivas devido aos cabos para poder analisar alguns aspectos especificos. Pense a respeiro.

Paulo Pereira


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 7 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil