Qual a diferença entre as proteções 50G e 50SG do rele F650 GE multilin? |
Autor: | michelrdc [ 04 Nov 2011, 14:47 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Protecao 50G e 50SG |
Prezado Adriano, Basicamente as diferenças entre as duas funções são a sensibilidade de medição e o esquema de ligação com o relé. 50G = GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT ELEMENT Possui um range de 0,05A a 160,00A. Utiliza como grandeza de atuação a sequência zero calculada entre as três fases. 50SG = SENSITIVE GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT ELEMENT Possui um range de 0,005A a 16,00A. Utiliza como grandeza de atuação a sequência zero medida entre as três fases. Abaixo o esquemático de ligação dessas funções com os TC's: Anexo: Diagrama_F650.JPG [ 38.11 KiB | Visualizado 4194 vezes ] Para maiores informações consulte o manual do relé. Att Michel |