Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 27 Abr 2024, 23:56

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Protecao 50G e 50SG
MensagemEnviado: 03 Nov 2011, 23:02 
Offline

Data de registro: 03 Nov 2011, 22:57
Mensagens: 4
Qual a diferença entre as proteções 50G e 50SG do rele F650 GE multilin?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Protecao 50G e 50SG
MensagemEnviado: 04 Nov 2011, 14:47 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Adriano,

Basicamente as diferenças entre as duas funções são a sensibilidade de medição
e o esquema de ligação com o relé.

50G = GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT ELEMENT

Possui um range de 0,05A a 160,00A. Utiliza como grandeza de atuação a sequência
zero calculada entre as três fases.

50SG = SENSITIVE GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT ELEMENT

Possui um range de 0,005A a 16,00A. Utiliza como grandeza de atuação a sequência
zero medida entre as três fases.

Abaixo o esquemático de ligação dessas funções com os TC's:

Anexo:
Diagrama_F650.JPG
Diagrama_F650.JPG [ 38.11 KiB | Visualizado 3276 vezes ]


Para maiores informações consulte o manual do relé.

Att

Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil