MensagemEnviado: 29 Mar 2010, 21:03 
Offline

Data de registro: 29 Mar 2010, 20:59
Mensagens: 14
Quais as principais diferenças entre tc de proteção e de medição?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 30 Mar 2010, 09:36 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Basicamente a diferença é a seguinte:

O TC de Medição é feito para ter precisão, já o TC de Proteção é confeccionado para que o mesmo não sature para correntes altas.

Quanto a Saturação:
Tc Proteção: Satura com mais de 20xIn
Tc Medição: Satura com mais de 2xIn

Classe de Exatidão:
Tc Proteção: 5% ou 10%
Tc Medição: 0,3%


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Abr 2010, 09:42 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
PROTEÇÃO

Os TC´s de proteção são projetados para reproduzir a corrente de falta que tipicamente chega a 20In, com a sua carga nominal. A carga significa a impedância total do circuito secundário incluindo-se neste cálculo a resistência secundária do RC, a impedância da fiação de ida e volta e a impedância do relé.

As normas de TC, como IEC, ABNT etc, definem essa carga (impedância) através da tensão que o TC pode trabalhar sem que sature. Tipicamente poderíamos mencionar tensões de 100, 200, 400 e 800 Volts.

Na aquisição do TC, o Técnico / Engenheiro deve definir qual a tensão que o TC deve suportar. Esse valor de tensão esta ligado a área do núcleo do TC que o fabricante irá fabricar. Assim o foco é reproduzir altas correntes com uma precisão de 5 a 10% atendendo as necessidades de proteção.


MEDIÇÃO

No caso de TC´s para medição a exigência de sua esta na exatidão está ligada a sua utilização para faturamento. Tendo uma exatidão de 0,3%, com a corrente nominal.

A norma define inclusive que a precisão é maior com a corrente nominal e pior com 10% do valor nominal. As correntes de falta não são as preocupações de fabricante e tipicamente com as correntes elevadas o TC deverá saturar e isto implica em reduzir as corrente no secundário protegendo o instrumento de sobrecargas que afetam a sua precisão.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 10 Fev 2011, 16:58 
Offline

Data de registro: 10 Fev 2011, 09:35
Mensagens: 1
Complementando:

De grosso modo, a diferença básica entre TC de Medição e TC de Proteção está na área do seu núcleo de ferro.

Aumentando a área do núcleo, aumenta a quantidade de ferro, aumenta o custo, reduz a saturação para curto-circuito e aumenta a corrente de excitação do TC. A redução da saturação para curto-circuito favorece a exatidão da proteção. Em compensação, o aumento da corrente de excitação se torna significativo em relação às correntes baixas de carga, aumentando o erro percentual e prejudicando a exatidão da medição.

A diminuição da área do núcleo provoca efeitos exatamente contrários, prejudicando a exatidão da proteção e favorecendo a exatidão da medição.

Por essa razão, não se usa, por exemplo:

-TC de proteção (maior núcleo) para faturamento, pois provoca erros para correntes baixas de carga;

-TC de medição (menor núcleo) para proteção, pois satura para correntes elevadas.

Assim, é frequente utilizar TCs (ou enrolamentos secundários) separados para proteção e medição.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 12 Mai 2011, 16:52 
Offline

Data de registro: 12 Mai 2011, 16:47
Mensagens: 1
Bom, vim aqui mais para complementar a dúvida e não a resposta (risos). Bom, o que podia complementar se alguém souber é que no caso de TC que tenha 2 enrolamentos de saída, sendo um dedicado para proteção e outro para medição conforme explicação dos colegas anteriores eu teria 2 núcleos no corpo do equipamento? Ou seja, seria um núcleo com seção menor para medição e com isso menor corrente de excitação gerando maior precisão e outro núcleo com maior seção para evitar saturação e com isso permitir a corrente atingir 20 x In.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Mai 2011, 11:50 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
araujo.arlindo escreveu:
Bom, vim aqui mais para complementar a dúvida e não a resposta (risos). Bom, o que podia complementar se alguém souber é que no caso de TC que tenha 2 enrolamentos de saída, sendo um dedicado para proteção e outro para medição conforme explicação dos colegas anteriores eu teria 2 núcleos no corpo do equipamento? Ou seja, seria um núcleo com seção menor para medição e com isso menor corrente de excitação gerando maior precisão e outro núcleo com maior seção para evitar saturação e com isso permitir a corrente atingir 20 x In.


Prezado Araujo,

Seu raciocínio está correto. Utilizam-se 2 núcleos e 2 enrolamentos. Sendo que cada um
é independente do outro.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Jun 2011, 09:02 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
CLASSIFICAÇÃO DE TCS DE PROTEÇÃO

A classificação dos TCs para serviço de proteção segundo a norma brasileira ABNT- NBR 6856 considera os principais aspectos:
• Tipo de reatância: utilizam-se as letras “A” para alta reatância e “B” para baixa reatância.
• Classe de exatidão: permite os valores de 5 e 10 (%). Esse valores indicam que a corrente secundária apresenta um erro máximo de 5 ou 10% da corrente primária. Desde que a corrente secundária não exceda 20 vezes a corrente nominal (5A) e que o limite da carga seja respeitado.

• Tensão: Representa a tensão secundária no TC imposta por uma carga, desde que não exceda o valor de 20 vezes da corrente secundária nominal de modo a respeitar sua classe de exatidão. Os valores de tensões secundárias nominais padronizadas são 10V, 20V, 50V, 90V, 100V, 180V, 360V, 400V e 800V. Esses valores consideram uma corrente secundária nominal de 5A.

Por exemplo, a designação 10B200 significa que o TC é de baixa reatância e possui classe de exatidão de 10%, para valores de até 20 vezes a corrente nominal secundária desde que sua carga não supere 2Ω pois assim respeita a tensão 2x5x20=200V.
Salienta-se que os métodos de ensaio do TC são descrito pela norma brasileira ABNT-NBR 6821. Nela apresenta-se como devem ser realizados os ensaios de rotina, ensaios de tipo, ensaios especiais além da especificação sumária do transformador de corrente.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Jun 2011, 09:15 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
CARACTERÍSTICAS DA CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO

Quando a tensão na carga do secundário do TC é baixa, a corrente de magnetização também é baixa. Assim a distorção na forma de onda da corrente no secundário é desprezível. Entretanto com aumento do carregamento do secundário há um aumento na corrente de magnetização de modo que o TC pode trabalhar na região não linear. Nessa região o TC está saturado magneticamente sendo que a forma de onda da corrente no secundário fica distorcida e a relação de transformação não reflete a realidade. Esse comportamento não é desejado, pois o relé pode atuar indevidamente. A figura abaixo mostra o comportamento das curvas de excitação que relacionam a tensão secundária com a corrente de magnetização.

Anexo:
saturação.JPG
saturação.JPG [ 59.05 KiB | Visualizado 20315 vezes ]


No tópico abaixo é mostrado detalhes de como fazer um experimento para levantamento dessa curva.

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&t=120&p=299#p299


Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Jan 2014, 20:13 
Offline

Data de registro: 20 Nov 2012, 15:38
Mensagens: 10
Uma dúvida. Na proteção utilizamos TC´s de baixa reatância, ex. 10B200.

Gostaria de saber onde são empregados os TC´s de alta reatância.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 9 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil