Gostaria de saber como a componente continua da corrente de falta afeta a saturação dos TC´s de proteção?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Abr 2010, 09:21 
Offline

Data de registro: 17 Mar 2010, 20:31
Mensagens: 34
A componete continua da corrente de falta faz uma exigência muito grande em cima dos TC´s. A titulo de exemplo para uma corrente de falta de 20xIN o núcleo do TC deve ser projetado para permitir um fluxo devido a componente AC de cerca de 20 vezes o valor para a corrente nominal do TC.

Já a corrente de falta contendo uma componente continua, com uma constante de tempo definida pelo X/R do circuito em falta (exemplo = 20) pode exigir do TC um sobre dimensionamento de (X/R ) vezes a exigência do fluxo AC, ou seja, enquanto o dimensionamento para o fluxo AC é de 20x, devido a corrente nominal IN, a exigência para o fluxo DC atinge 20 vezes o do fluxo AC, ou seja, 400 vezes o necessário para a corrente nominal.

A partir desses números pode-se concluir a importância de considerar o sobre dimensionamento dos TC levando em conta a componente continua. Esses números ilustram como a componente continua afeta a saturação dos TC´s de proteção.

Devido a esses valores elevados, pode-se perceber que se o TC não for devidamente dimensionado ele irá saturar, e ao saturar ele irá produzir distorções na corrente secundária fazendo com que o relé ou opere errado, opere atrasado ou não opere.

A componente continua da corrente de falta é na verdade uma componente exponencial da forma e-t/T, (onde T é a constante de tempo da falta). Como essa corrente exige um fluxo exponencial o esforço em termos de sobre-dimensionamento do núcleo é muito elevado e esse valor significa que deve-se aumentar a área do núcleo pelo fator w T.

Assim se a constante de tempo for de 0,2 segundos tem-se que o fator para sobredimensionamento deve atingir 377x0,2 = 75,4.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil