Autor:  edu1001001 [ 27 Out 2019, 22:23 ]
Assunto do Tópico:  TC de proteção - Altos níveis de curto circuito

Quando os níveis das correntes de falta são elevados e é necessário um tc de alta relação mas minha corrente de pickup do relé baixa, o que fazer?

Exemplo: Um tc de 10B50-500:5 onde a precisão mínima seria de 50A mas meu ajuste de relé é de 22A, como resolver?

Autor:  Hiury Silva Gomes [ 28 Out 2019, 09:49 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC de proteção - Altos níveis de curto circuito

edu1001001 escreveu:
Quando os níveis das correntes de falta são elevados e é necessário um tc de alta relação mas minha corrente de pickup do relé baixa, o que fazer?

Exemplo: Um tc de 10B50-500:5 onde a precisão mínima seria de 50A mas meu ajuste de relé é de 22A, como resolver?


Prezado,

Para maiores esclarecimentos: os 22A do exemplo se referem a corrente de curto no primário ou secundário do TC?

Autor:  edu1001001 [ 28 Out 2019, 12:37 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC de proteção - Altos níveis de curto circuito

No primário.

Autor:  Hiury Silva Gomes [ 28 Out 2019, 14:37 ]
Assunto do Tópico:  Re: TC de proteção - Altos níveis de curto circuito

edu1001001 escreveu:
No primário.


A situação parece um pouco distante da realidade. Mas a medida ideal seria redimensionar o TC. No entanto, o nível de corrente de curto é tão baixo (22A) que vale uma avaliação do sistema de proteção para eliminação do TC e injeção da corrente diretamente no relé.