Autor: | edu1001001 [ 27 Out 2019, 22:23 ] |
Assunto do Tópico: | TC de proteção - Altos níveis de curto circuito |
Quando os níveis das correntes de falta são elevados e é necessário um tc de alta relação mas minha corrente de pickup do relé baixa, o que fazer? Exemplo: Um tc de 10B50-500:5 onde a precisão mínima seria de 50A mas meu ajuste de relé é de 22A, como resolver? |
Autor: | Hiury Silva Gomes [ 28 Out 2019, 09:49 ] |
Assunto do Tópico: | Re: TC de proteção - Altos níveis de curto circuito |
edu1001001 escreveu: Quando os níveis das correntes de falta são elevados e é necessário um tc de alta relação mas minha corrente de pickup do relé baixa, o que fazer? Exemplo: Um tc de 10B50-500:5 onde a precisão mínima seria de 50A mas meu ajuste de relé é de 22A, como resolver? Prezado, Para maiores esclarecimentos: os 22A do exemplo se referem a corrente de curto no primário ou secundário do TC? |
Autor: | edu1001001 [ 28 Out 2019, 12:37 ] |
Assunto do Tópico: | Re: TC de proteção - Altos níveis de curto circuito |
No primário. |
Autor: | Hiury Silva Gomes [ 28 Out 2019, 14:37 ] |
Assunto do Tópico: | Re: TC de proteção - Altos níveis de curto circuito |
edu1001001 escreveu: No primário. A situação parece um pouco distante da realidade. Mas a medida ideal seria redimensionar o TC. No entanto, o nível de corrente de curto é tão baixo (22A) que vale uma avaliação do sistema de proteção para eliminação do TC e injeção da corrente diretamente no relé. |