Autor:  tiago_lpi [ 23 Jul 2019, 12:01 ]
Assunto do Tópico:  Dimensionamento do TC proteção

Pessoal,

Estou tendo problemas para dimensionar um TC de proteção, pois o ponto da corrente de CC da subestação é um valor relativamente alto. Se eu ajusto a RTC do TC em relação ao curto utilizando FS de 20 conforme norma:

Icc-máx: 8.872A
In,p=ICC/20
In,p=8872/20
In,p=443,6A
TC escolhido: 500:5

Mas a concessionária exige q a função 51F deve ser superior a 20% da corrente nominal do TC, o que seria nesse caso 100A (TC:500/5) mas a corrente nominal do sistema foi calculado conforme orientações da concessionária para a potencia da demanda (1400kVA) q dá In=58A e para ajustar o relé 51F, a concessionária também pede que:
- Quando a potência instalada é muito maior que a demanda a ser contratada (diferença maior que 500KVA), ou em casos onde a carga instalada é maior que 2.500 KVA, a função 51F deverá ser feita entre 10% e 30% maior que a demanda contratada em KVA.
Se eu ajustar a corrente em 30% dará em torno de 76A, no qual não consigo atender o outro item que exige no mínimo 20% da corrente nominal do TC.

Como poderia resolver essa situação? há outra maneira de dimensionar o TC sem levar em conta este FS de 20?

Autor:  tiago_lpi [ 23 Jul 2019, 12:20 ]
Assunto do Tópico:  Re: Dimensionamento do TC proteção

Só para conhecimento os ajustes que a concessionária exige:

A analise será feita levando em consideração somente a coordenação, seletividade, coerência e dimensionamento correto para com a rede da concessionaria. Não serão avaliados questões internas como In rush e Ponto ANSI do transformador.
Abaixo informo alguns parâmetros que serão analisados, e peço que seja verificado com seu estudo, antes do encaminhamento;
1) O valor do Parâmetro 51F deve estar entre 100 e 120% da corrente nominal quando a potência instalada for menor ou igual a 1.500 KVA e deve estar entre 100 e 150% da corrente demandada quando a potência instalada for maior que 1.500 KVA;
2) Quando a potência instalada é muito maior que a demanda a ser contratada (diferença maior que 500KVA), ou em casos onde a carga instalada é maior que 2.500 KVA, a função 51F deverá ser feita entre 10% e 30% maior que a demanda contratada em KVA.
3) O valor máximo da tensão de saturação deve conter 20% de folga em relação a tensão máxima de saturação do TC para possíveis alterações na rede de distribuição (casos extremos poderão ser analisados);
4) O elo fusível utilizado (quando existir) deve ser conforme RIC-MT e deve coordenar com as curvas apresentadas;
5) Caso a planilha apresente impedância do TC inferior a 0,17 ohm para TC 10B50 (12,5VA) e 0,21 Ohm para TC 10B100 (25VA), deve ser encaminhado cópia do catálogo do TC, com o valor da impedância destacada ou com o cálculo desta;
6) A planilha deve ser totalmente e corretamente preenchida;
7) A função 51F deve ser superior a 20% da corrente nominal do TC (o mesmo se aplicará para a função 67 quando for o caso);
8) O Diagrama Unifilar deve estar coerente com a planilha apresentada.

Autor:  GIOVANI [ 25 Jul 2019, 19:39 ]
Assunto do Tópico:  Re: Dimensionamento do TC proteção

O ajuste é em relação a corrente nominal da carga a ser protegida e não da corrente nominal do TC...