Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 09 Dez 2024, 18:38

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Dimensionamento do TC proteção
MensagemEnviado: 23 Jul 2019, 12:01 
Offline

Data de registro: 23 Jul 2019, 11:12
Mensagens: 2
Pessoal,

Estou tendo problemas para dimensionar um TC de proteção, pois o ponto da corrente de CC da subestação é um valor relativamente alto. Se eu ajusto a RTC do TC em relação ao curto utilizando FS de 20 conforme norma:

Icc-máx: 8.872A
In,p=ICC/20
In,p=8872/20
In,p=443,6A
TC escolhido: 500:5

Mas a concessionária exige q a função 51F deve ser superior a 20% da corrente nominal do TC, o que seria nesse caso 100A (TC:500/5) mas a corrente nominal do sistema foi calculado conforme orientações da concessionária para a potencia da demanda (1400kVA) q dá In=58A e para ajustar o relé 51F, a concessionária também pede que:
- Quando a potência instalada é muito maior que a demanda a ser contratada (diferença maior que 500KVA), ou em casos onde a carga instalada é maior que 2.500 KVA, a função 51F deverá ser feita entre 10% e 30% maior que a demanda contratada em KVA.
Se eu ajustar a corrente em 30% dará em torno de 76A, no qual não consigo atender o outro item que exige no mínimo 20% da corrente nominal do TC.

Como poderia resolver essa situação? há outra maneira de dimensionar o TC sem levar em conta este FS de 20?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 23 Jul 2019, 12:20 
Offline

Data de registro: 23 Jul 2019, 11:12
Mensagens: 2
Só para conhecimento os ajustes que a concessionária exige:

A analise será feita levando em consideração somente a coordenação, seletividade, coerência e dimensionamento correto para com a rede da concessionaria. Não serão avaliados questões internas como In rush e Ponto ANSI do transformador.
Abaixo informo alguns parâmetros que serão analisados, e peço que seja verificado com seu estudo, antes do encaminhamento;
1) O valor do Parâmetro 51F deve estar entre 100 e 120% da corrente nominal quando a potência instalada for menor ou igual a 1.500 KVA e deve estar entre 100 e 150% da corrente demandada quando a potência instalada for maior que 1.500 KVA;
2) Quando a potência instalada é muito maior que a demanda a ser contratada (diferença maior que 500KVA), ou em casos onde a carga instalada é maior que 2.500 KVA, a função 51F deverá ser feita entre 10% e 30% maior que a demanda contratada em KVA.
3) O valor máximo da tensão de saturação deve conter 20% de folga em relação a tensão máxima de saturação do TC para possíveis alterações na rede de distribuição (casos extremos poderão ser analisados);
4) O elo fusível utilizado (quando existir) deve ser conforme RIC-MT e deve coordenar com as curvas apresentadas;
5) Caso a planilha apresente impedância do TC inferior a 0,17 ohm para TC 10B50 (12,5VA) e 0,21 Ohm para TC 10B100 (25VA), deve ser encaminhado cópia do catálogo do TC, com o valor da impedância destacada ou com o cálculo desta;
6) A planilha deve ser totalmente e corretamente preenchida;
7) A função 51F deve ser superior a 20% da corrente nominal do TC (o mesmo se aplicará para a função 67 quando for o caso);
8) O Diagrama Unifilar deve estar coerente com a planilha apresentada.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Jul 2019, 19:39 
Offline

Data de registro: 18 Dez 2012, 12:19
Mensagens: 40
O ajuste é em relação a corrente nominal da carga a ser protegida e não da corrente nominal do TC...


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil