Autor: | Sérgio Sobreira [ 08 Jun 2018, 23:47 ] |
Assunto do Tópico: | Diferença entre conexões estrela / delta de TC's. |
Olá. Tenho uma dúvida quanto a ligação de secundários de TC's trifásicos e gostaria de uma ajuda. Em quais situações são utilizados os secundários conectados em estrela e em quais são utilizados secundários em delta? Para ser honesto, eu trabalho com TC's há quase dez anos e nunca vi um secundário de TC ligado em delta. Eu sei que a configuração em delta pode ser usada em casos de aplicação de relé diferencial em transformadores de potência Y / delta, para que os TC's sejam ligados em delta / Y justamente para compensar o defasamento angular de 30º, mas em quais outras situações se utilizam TC's com secundários conectados em delta? Obrigado. Anexo: delta connected ct.png [ 24.69 KiB | Visualizado 31101 vezes ] Anexo: wye connected CT.png [ 21.05 KiB | Visualizado 31101 vezes ] |
Autor: | michelrdc [ 12 Jun 2018, 18:28 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Diferença entre conexões estrela / delta de TC's. |
Prezado Sérgio, A única situação que vi ligações em delta como você mesmo comentou é na compensação angular de um transformador de força do lado ligado em estrela. Quando utilizado relé eletromecânico diferencial para realizar a proteção. Com relés microprocessados esse procedimento não é mais necessário visto que o próprio relé realiza a compensação angular. Desconheço outro motivo para ligar em delta os TC's. Att Eng° Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |