Prezados

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-7012 ou CE-7024,
disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes da
relação de transformação (TTR) do TC da Balteau SDD-24 utilizando corrente.

O tutorial se encontra no link abaixo.

https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-tc-ortengblt-ttr-corrente-ce70xx/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-7012 e o TC Balteau SDD-24.
2 - Como realizar os ajustes do CE-7012.
3 - Como realizar um teste da relação de transformação utilizando corrente.
4 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Transformador de Corrente (TC), Aferição de TC, Calibração de TC, Testes de TC, Ensaio TC, Teste de Relação de Transformação, Tranformer Turn Ratio (TTR), Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-7012, CE-7024; Balteau SDD-24


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil