Gostaria de saber como a saturação do TC influencia a operação dos relés? |
Autor: | paulo.pereira [ 25 Mar 2010, 19:24 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Saturação TC |
A saturação se apresenta como uma distorção na forma de onda do secundário, e pode-se mencionar os seguintes efeitos; -Redução no valor RMS -Redução no valor de pico -Alteração no angulo de fase Assim como os relés de proteção são projetados para utilizar esses valores, existe a alteração no valor medido pelo relé e consequentemente o relé pode operar atrasado ou em certos casos (como a proteção diferencial) operar errado. Alguns relés numéricos já estão incorporando algoritimos para identificar se a saturação esta ocorrendo e projetar a forma de onda ao que deveria ser e consequentemente evitar esses erros. |
Autor: | paulo.junior [ 16 Abr 2010, 09:13 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Saturação TC |
Resumindo seria: Tc´s de Medição possuem precisão mais alta do que os TC´s de Proteção. Tipicamente 0,3% medição contra 5 e 10% para proteção. No que diz respeito a saturação os TC´s de medição tem nível de saturação mais baixo do que os de proteção. Os tc´s de proteção devem suportar níveis altos de fluxo devido a corrente de falta sem saturar. |