Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Saturação TC
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=5&t=15
Página 1 de 1

Autor:  Roberto [ 25 Mar 2010, 13:39 ]
Assunto do Tópico:  Saturação TC

Gostaria de saber como a saturação do TC influencia a operação dos relés?

Autor:  paulo.pereira [ 25 Mar 2010, 19:24 ]
Assunto do Tópico:  Re: Saturação TC

A saturação se apresenta como uma distorção na forma de onda do secundário, e pode-se mencionar os seguintes efeitos;

-Redução no valor RMS
-Redução no valor de pico
-Alteração no angulo de fase

Assim como os relés de proteção são projetados para utilizar esses valores, existe a alteração no valor medido pelo relé e consequentemente o relé pode operar atrasado ou em certos casos (como a proteção diferencial) operar errado.

Alguns relés numéricos já estão incorporando algoritimos para identificar se a saturação esta ocorrendo e projetar a forma de onda ao que deveria ser e consequentemente evitar esses erros.

Autor:  paulo.junior [ 16 Abr 2010, 09:13 ]
Assunto do Tópico:  Re: Saturação TC

Resumindo seria: Tc´s de Medição possuem precisão mais alta do que os TC´s de Proteção. Tipicamente 0,3% medição contra 5 e 10% para proteção. No que diz respeito a saturação os TC´s de medição tem nível de saturação mais baixo do que os de proteção. Os tc´s de proteção devem suportar níveis altos de fluxo devido a corrente de falta sem saturar.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/