Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
ligação de TPs https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=5&t=114 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Dario [ 18 Mar 2011, 00:13 ] |
Assunto do Tópico: | ligação de TPs |
Gostaria de saber a diferença entre os grupos de ligação 2 e 3 nos TPs fase-terra e quando aplicar um ou outro? Também gostaria de saber a diferença entre os TPs fase-terra de dois chufres e chufre unicico. Quando aplico o TP de dois chifres? |
Autor: | michelrdc [ 21 Mar 2011, 17:44 ] |
Assunto do Tópico: | Re: ligação de TPs |
Prezado Dario, O Transformador de Pontecial (TP) classifica-se em 3 grupos dependendo do tipo de ligação elétrica: Grupo 1: são aqueles projetados para ligação entre fases. São basicamente os do tipo utilizados nos sistemas de até 34,5 kV. Os transformadores enquadrados neste grupo devem suportar continuamente 10% de sobrecarga; Grupo 2 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistema diretamente aterrados, isto é: onde Rz é a resistência de seqüência zero do sistema; e Xp é a reatância de seqüência positiva do sistema. Grupo 3 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas onde não se garante a eficácia do aterramento. Portanto a escolha do grupo depende do seu sistema. Saliento que os Tps do grupo 3 são os mais caros. Anexo: Grupos de TPs.JPG [ 21.02 KiB | Visualizado 5253 vezes ] Segundo a NBR6855/NBR1981 a especificação de tensão secundária é: Grupo 1: 115 volts. Grupo 2 e 3: 115/√3 volts. Att Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |