Autor:  Dario [ 18 Mar 2011, 00:13 ]
Assunto do Tópico:  ligação de TPs

Gostaria de saber a diferença entre os grupos de ligação 2 e 3 nos TPs fase-terra e quando aplicar um ou outro? Também gostaria de saber a diferença entre os TPs fase-terra de dois chufres e chufre unicico. Quando aplico o TP de dois chifres?

Autor:  michelrdc [ 21 Mar 2011, 17:44 ]
Assunto do Tópico:  Re: ligação de TPs

Prezado Dario,

O Transformador de Pontecial (TP) classifica-se em 3 grupos dependendo do tipo de ligação elétrica:

Grupo 1: são aqueles projetados para ligação entre fases. São basicamente os do tipo utilizados nos sistemas de até 34,5 kV. Os transformadores enquadrados neste grupo devem suportar continuamente 10% de sobrecarga;

Grupo 2 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistema
diretamente aterrados, isto é: onde Rz é a resistência de seqüência zero do sistema; e
Xp é a reatância de seqüência positiva do sistema.

Grupo 3 : são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas onde
não se garante a eficácia do aterramento.

Portanto a escolha do grupo depende do seu sistema. Saliento que
os Tps do grupo 3 são os mais caros.

Anexo:
Grupos de TPs.JPG
Grupos de TPs.JPG [ 21.02 KiB | Visualizado 4009 vezes ]


Segundo a NBR6855/NBR1981 a especificação de tensão secundária é:

Grupo 1: 115 volts.
Grupo 2 e 3: 115/√3 volts.

Att
Michel