Prezado Pablo,
O CE-6006 foi projeto para realizar testes a níveis de secundário, ou seja, relé, transdutores, qualímetros e medidores. A CONPROVE não recomenda o uso da CE -6006 para testes de curva de saturação de TC.
Para esse tipo de teste existem dois novos equipamentos CE-7012 e CE 7024 que realizam testes em níveis de primários e secundários.
Em níveis primários pode ser utilizado para testar transformadores de corrente (TC), transformadores de potencial (TP), chaves, secionadoras, disjuntores, aterramentos e transformadores de força. Em níveis secundários realiza todos os teste que a CE-6006 faz.
Para maiores informações sobre o CE-7024 entre no link abaixo:
http://www.conprove.com.br/pub/produtos/apresentacoes/Apres_CE7024_Mala_de_Testes_para_Subestacoes_Testes_Primarios_e_Secundarios.ppsPara informações do CE-7012:
http://www.conprove.com.br/pub/produtos/apresentacoes/Apres_CE7012_Mala_de_Testes_Compacta_para_Subestacoes_Testes_Primarios_e_Secundarios.ppsNo tópico abaixo existe uma explicação de como realizar esse teste com equipamentos mais simples:
http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&t=120Att
Eng°Michel