Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

TESTE DE CARACTERÍSTICAS DE IMPEDÂNCIA P437
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=96
Página 1 de 1

Autor:  DEUSDETE [ 29 Dez 2010, 20:20 ]
Assunto do Tópico:  TESTE DE CARACTERÍSTICAS DE IMPEDÂNCIA P437

Boa noite.
Estou com algumas dúvidas em alguns testes de características de impedância de um P437.
Estou utilizando o F6Test.No teste de Z1 ele está desprezando o valor de zfw e angulo de carga. o problema está nos testes de Z2 e Z3, os valores de Zfw não batem,está dando fora da característica apenas para zfw, acredito estar esquecendo de algum fator (constante na hora de plotar a característica).
Para fase-neutro estou corrigindo com o valor de kN (kg), mas mesmo assim está dando for ada característica.

Abraços

Autor:  michelrdc [ 30 Dez 2010, 15:07 ]
Assunto do Tópico:  Re: TESTE DE CARACTERÍSTICAS DE IMPEDÂNCIA P437

Prezada Deusdete

O relé P437 da Areva possui algumas peculiaridades.Um detalhe importante é na hora de desenhar as zonas de proteção que podem adquirir qualquer forma. Muitas vezes o software utilizado para realizar o teste não reproduz a carecterística de zona. Atente para essa situação. Outra analise importante é nos ajustes da unidade de partida, já que esse parâmetro interfere de maneira significativa no teste. Por fim os ajustes do F6Teste com os daquele do relé devem ser iguais.

No link abaixo encontra-se dicas para quem queira desenhar os ajustes de maneira rápida e eficiente.

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=55

Lembro a todos que a caixa CE 6006 através do software "Distanc" já possui a máscara desse
relé de modo que os termos utilizados pelo relé é igual aos termos usado pelo software. (Minimizando fontes de erro)
Mais informação pode ser obtida no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=80

Att
Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group