MensagemEnviado: 30 Mar 2010, 19:13 
Offline

Data de registro: 29 Mar 2010, 20:59
Mensagens: 14
Tenho um problema quanto a minha parametrização de fatores K0 no meu relé Siemens Siprotec 7SA.

Gostaria de saber o que significa o seguinte menssagem que está no help do DIGSI:

Note:
When addresses 1116 RE/RL(Z1) and 1118 RE/RL(Z1B...Z5) are set to about 2.0 or more, please keep in mind that the zone reach in R direction should not be set higher than the previously determined (see Section Distance protection with quadrilateral characteristic (optional) >> Setting Notes/margin heading Resistance Tolerance). If this is not observed, it may happen that phase-to-earth impedance loops are measured in an incorrect distance zone, which may lead to loss of tripping coordination in the case of earth faults with fault resistances.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 31 Mar 2010, 14:12 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Eduardo;

O relé 7SA possui a opção de parametrizar dois valores de compensação de terra (fator K0).

Um fator para a Zona1 e outro para as demais Zonas (Zona1Estendida até Zona5).

Resumidamente o que se deve tomar atenção é dependendo da parametrização da compensação de terra pode-se cria uma condição, em uma falta-terra, onde o alcance de uma determinada Zona pode ser maior que o alcance da Zona superior.

Fazendo com que a coordenação se perda, e no teste o relé atuará pela zona errada. Já testamos esta condição com uma mala de testes e realmente ocorre.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 01 Abr 2010, 09:44 
Offline

Data de registro: 27 Mar 2010, 20:54
Mensagens: 9
Neste caso, K0 mal dimensinado entre a Z1 e Z2, por exemplo, pode fazer com que os níveis de tensão e corrente encontrados para um teste de numa falta fase-terra, considerando um determinado valor de impedância supostamente dentro de Z2 e calculado com base no K0 de Z2, ao ser recalulado com base no K0 de Z1 represente uma impedância dentro de Z1.
Em outras palavras, a impedância de terra calculado a partir do K0 da Z2 correponde a um valor menor que a calculada a partir do K0 de Z1.

Supondo por exemplo: K0 de Z1 (K01) = 1.0|0 graus
K0 de Z2 (K02) = 0.5|0 graus
Impdedancia de teste (ZTst) = 2.0 Ohms|30 graus
Fixando a corrente em 10A

A tensão necessária para o teste numa falta FT pode ser calculado, tomando como Base K02 e desconsiderando correntes nas outras fases por:

V = I.Ztst.(1 + K02) => V = 10|0 . 2.0|30 . (1 + 0.5|0) = 30 Volts|30 graus

Se considerarmos os valores de tensão e correntes encontrados, tomando agora como base K01, temos:

30|30 = 10|0 . Ztst. (1 + 1|0) => ZTst = 30|30 / (2 . 10|0) = 1.5 Ohms|30 graus

Note que a impedância calculada com base em K01 para os mesmo níveis de tensão e corrente é menor que a impedância com base em K02, e se este valor cair dentro de Z1 vai fazer com que o relé atue por Z1. Assim o usuário poderia pensar que se tratava de uma impedância dentro de Z2 apenas, mais na verdade na falta FT por causa do K0 ela é calculada como estando dentro de Z1.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil