Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 04 Mai 2024, 06:43

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Rele AREVA P44X - Caracteristica
MensagemEnviado: 23 Mar 2010, 10:08 
Offline

Data de registro: 22 Mar 2010, 10:24
Mensagens: 12
Oi, Estou para testar a função 21 de um relé Areva P441 porém preciso de ajuda para desenhar sua caracteristica, alguem tem alguma informação.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 23 Mar 2010, 10:18 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Prezado Roberto;

O relé de distancia AREVA P44X possui algumas peculiaridades para plotar sua característica (zona), para facilitar podemos trabalhar da seguinte forma:

A maioria das malas de testes microprocessadas trabalham com a Leitura / Importação do arquivo RIO, que é um arquivo contendo os parametros / ajustes do relé.

A Areva não possui em seu software nativo um exportação do ajuste para este formato, porém ela lançou um software que "converte" o arquivo de ajuste .SET em um arquivo .RIO.

Segue o link para o Download deste software para criar o .RIO que está em nossa área de Tutoriaishttp://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html: no seguinte link direto: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/P44x_Z_graph_software_E_exporta_RIO.zip.

OBS.1: Este programa só trabalha com um K0, portanto é preciso colocar o mesmo valor de K0 para todas as Zonas do Loop de terra.

OBS.2: O software não roda em sistemas operacionais de 64Bits, apenas 32Bits

Espero ter auxiliado.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 09 Abr 2010, 10:24 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Complementando sobre a questão do arquivo RIO, como ele trabalha apenas com um valor de fator de terra K0, e hoje muitos relés trabalham com varios K0, voce acaba encontrando um problema.

Uma solução é importar o arquivo e testar, posteriormente alterar o K0 e testar para o outro valor.

A segunda opção voce têm no software Distanc da mala de testes CE-6006 onde voce pode trabalhar com Multiplos K0s, podendo habilitar um K0 diferente para cada zona. Voce importa o arquivo RIO e posteriormente consegue alterar o valor nas zonas que possuem o K0 diferente.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil