Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (21_SOTF relé Siemens 7SA61)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=754
Página 1 de 1

Autor:  AdrianoCS [ 10 Nov 2014, 08:43 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (21_SOTF relé Siemens 7SA61)

Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21
com característica quadrilateral juntamente com a função SOTF (detecção de
religamento sobre uma falta) de um relé Siemens 7SA61.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-rele-siemens-7sa-50hs-sotf-ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7SA61.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé Siemens 7SA61.
4 - Como realizar os ajustes das entradas e saídas binárias do relé.
5 - Como realizar a parametrização de uma zona quadrilateral e a função SOFT.
6 - Como simular uma situação com a seguinte sequência: falta dentro de uma zona, desligamento, religamento sobre uma falta e por fim um outro desligamento.
7 - Como medir os tempos com e sem o SOTF.
8 - Como medir os tempos do SOTF da função distância e o SOTF como uma única função.
9 - Como obter relatório automático do teste realizado.


Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Adriano

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 21, Distância, PDIS, Quadrilateral, SOTF, Switch-OnTo-Fault, Chaveamento sob Falta, Siemens 7SA61, Siprotec 4.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/