Autor: | Efesio [ 08 Fev 2013, 18:10 ] |
Assunto do Tópico: | Relé Areva P442 |
Alguém saberia me responder qual a tensão de referência que o relé areva P442 usa quando a função 67 ou 67N é ajustada? |
Autor: | michelrdc [ 13 Fev 2013, 12:46 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé Areva P442 |
Prezado Efesio, A tensão de referência de polarização pode ser ajustada de duas maneiras. 1- Sequência Zero 2- Sequência Negativa Abaixo o trecho do manual do relé onde foi retirada essa informação. Anexo: tensão de polarização.JPG [ 82.75 KiB | Visualizado 3662 vezes ] Att Michel |