Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Power Swing Blocking (PSB) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=5 |
Página 1 de 2 |
Autor: | JOAO_ALMEIDA [ 18 Mar 2010, 16:14 ] |
Assunto do Tópico: | Power Swing Blocking (PSB) |
Nao conheco bem esta funcao (PSB), gostaria, se possivel de mais informacoes. |
Autor: | paulo.junior [ 18 Mar 2010, 16:26 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Olá João! Tentarei ser breve. Para não aprofundar / dificultar o tema. A Proteção PSB (Bloquei por Oscilação de Potência), é uma proteção completamentar dos relés de Distancia / Gerador. Nas proteções de Impedância, onde se trabalham através de Zonas com tempos diferentes com características traçadas no plano Z (R-X), quando o valor medido da impedância "entra" dentro de uma Zona, e ali permanece, a proteção atua. O PSB trabalha inibindo o TRIP (abertura do Disjuntor), nos casos de o sistema não estar em falta, porém há apenas uma oscilação de potencia. O relé possui um algoritimo que identifica através de inumeros fatores tal qual a trajetória, velocidade entre outros (do valor da impedância) e consegue definir se é uma falta ou não. Caso seja detectado como oscilação o TRIP é inibido, por um determinado tempo prarametrizado no relé, para que o sistema possa se estabilizar denovo e "sair de dentro da zona". Evitando assim o desligamento sem necessidade. |
Autor: | Gustavo.Salge [ 03 Abr 2010, 09:31 ] | ||
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) | ||
Caro João, Gostaria de acrescentar que o Power Swing Blocking(PSB) é apenas um dos três elemenos presentes na proteção chamada Out-Of-Step: - Power Swing Blocking (PSB) – proteções de distância e subimpedância - Pole-Slip Protection (PSP) – geradores síncronos - Out-Of-Step Tripping (OST) – linhas de transmissão A idéia é identificar oscilações de potência e caracterizá-las entre estável ou instável além de diferenciá-las das faltas. Essas oscilações se originam devido a perturbações no sistema que podem ser perdas de carga, curtos-circuitos, manobras, entre outros. É importante ressaltar que oscilações de potência são sempre trifásicas e que a taxa de variação da impedância em uma oscilação é bem menor do que se comparado a uma falta que varia brutalmente. O PSB funciona como explicado pelo Paulo e, resumidamente, os outros dois são o seguinte: OST: detecta uma oscilação assíncrona, instável, que atravessa a característica de impedância e pode ser instalado como parte da proteção de gerador ou como parte da proteção de linha. Quando instalado na proteção de gerador, ela isola o gerador na ocasião de uma operação assíncrona. Quando instalado em linhas de transmissão, visa separar o sistema em pontos pré-determinados. PSP: Assim como o OST, o PSP detecta oscilações assíncronas mas somente opera após um número de ciclos assíncronos. Esse atraso na operação (número de ciclos) é introduzido para dar a chance da operação da função OST instalado na linha de transmissão visando separar a rede em ilhas. O atraso é aceitável somente se o gerador puder reter uma sobrecarga térmica e dinâmica causada por um número de rotações assíncronas. Se não a proteção de OST na linha de transmissão, não existe razão para o atraso e o gerador deverá ser retirado após uma rotação assíncrona independente. É importante para um projetista ter uma estratégia lógica no uso do PSB, PSP e OST. Abaixo anexei uma figura, retirada do manual do 7SA da Siemens, exemplificando trajetórias para oscilações de potência síncronas e assíncronas além de faltas.
|
Autor: | Roberto [ 09 Jul 2010, 19:44 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Como se testa uma função PSB (Power Swing Block)? O que é preciso fazer? |
Autor: | michelrdc [ 23 Jul 2010, 12:17 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Prezado Roberto Para testar o power swing block (PSB) função 68, utiliza-se uma situação de pré-falta que suavemente torna-se uma situação de falta. Ou seja existe um transitório entre as duas condições. (Pode-se porgramar o acionamento de led para comprovar que houve um PSB). Salienta-se que esse bloqueio é feito por um determinado tempo ajustado pelo usuário. As situações 2,3,4 da figura do segundo post monstram o caso de oscilação de potência. No caso de um teste para função de distancia utiliza-se uma condição de pré falta (normalmente utiliza-se valores nominais do sistema) que tornam-se bruscamente uma situação de falta.A situação 1 da figura do segundo post mostra o caso de uma falta na linha. |
Autor: | Roberto [ 31 Ago 2010, 15:31 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Amigo, alguem possui algum tutorial de testes do PSB? |
Autor: | michelrdc [ 01 Set 2010, 16:47 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Olá Roberto! Qual caixa de teste você utiliza? |
Autor: | Roberto [ 13 Set 2010, 11:04 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Voce teria algum tutorial para o PSB do CE-6006? |
Autor: | michelrdc [ 29 Set 2010, 20:06 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Prezado Roberto, No link abaixo você encontra um tutorial para testar o Power Swing Block (PSB) e o Out-of-Step (OoS) do relé 7SA da Siemens. http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/68_78-Oscilacao_de_Potencia/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_PSB_OoS_CTC.pdf Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé 7SA. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006 3 - Como importar os ajustes do relé através do arquivo .RIO 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 5 - Como testar uma situação de oscilação de potência síncrona. 6 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona. 7 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona seguida de falta. 8 - Como simular trajetetórias de impedância representando situações de oscilação de potência síncrona ou assíncrona e uma situação de falta. 9 - Como obter relatório automático do testes realizados. 10 - Teoria sobre oscilações, além de nome, endereço, faixa de ajuste e tolerâncias das funções do relé 7SA (Informações retiradas do manual do relé). Att Eng° Michel |
Autor: | Roberto [ 12 Out 2010, 10:54 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Power Swing Blocking (PSB) |
Obrigado Estas dicas irao me ajudar muito a realizar os testes de Power Swing. |
Página 1 de 2 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |