Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 30 Abr 2024, 04:25

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 11 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 16:14 
Offline

Data de registro: 18 Mar 2010, 16:09
Mensagens: 6
Nao conheco bem esta funcao (PSB), gostaria, se possivel de mais informacoes.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 16:26 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Olá João!

Tentarei ser breve. Para não aprofundar / dificultar o tema.

A Proteção PSB (Bloquei por Oscilação de Potência), é uma proteção completamentar dos relés de Distancia / Gerador.

Nas proteções de Impedância, onde se trabalham através de Zonas com tempos diferentes com características traçadas no plano Z (R-X), quando o valor medido da impedância "entra" dentro de uma Zona, e ali permanece, a proteção atua.

O PSB trabalha inibindo o TRIP (abertura do Disjuntor), nos casos de o sistema não estar em falta, porém há apenas uma oscilação de potencia.

O relé possui um algoritimo que identifica através de inumeros fatores tal qual a trajetória, velocidade entre outros (do valor da impedância) e consegue definir se é uma falta ou não.

Caso seja detectado como oscilação o TRIP é inibido, por um determinado tempo prarametrizado no relé, para que o sistema possa se estabilizar denovo e "sair de dentro da zona".

Evitando assim o desligamento sem necessidade.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 09:31 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:30
Mensagens: 8
Caro João,

Gostaria de acrescentar que o Power Swing Blocking(PSB) é apenas um dos três elemenos presentes na proteção chamada Out-Of-Step:

- Power Swing Blocking (PSB) – proteções de distância e subimpedância
- Pole-Slip Protection (PSP) – geradores síncronos
- Out-Of-Step Tripping (OST) – linhas de transmissão

A idéia é identificar oscilações de potência e caracterizá-las entre estável ou instável além de diferenciá-las das faltas. Essas oscilações se originam devido a perturbações no sistema que podem ser perdas de carga, curtos-circuitos, manobras, entre outros.

É importante ressaltar que oscilações de potência são sempre trifásicas e que a taxa de variação da impedância em uma oscilação é bem menor do que se comparado a uma falta que varia brutalmente.

O PSB funciona como explicado pelo Paulo e, resumidamente, os outros dois são o seguinte:

OST: detecta uma oscilação assíncrona, instável, que atravessa a característica de impedância e pode ser instalado como parte da proteção de gerador ou como parte da proteção de linha. Quando instalado na proteção de gerador, ela isola o gerador na ocasião de uma operação assíncrona. Quando instalado em linhas de transmissão, visa separar o sistema em pontos pré-determinados.

PSP: Assim como o OST, o PSP detecta oscilações assíncronas mas somente opera após um número de ciclos assíncronos. Esse atraso na operação (número de ciclos) é introduzido para dar a chance da operação da função OST instalado na linha de transmissão visando separar a rede em ilhas. O atraso é aceitável somente se o gerador puder reter uma sobrecarga térmica e dinâmica causada por um número de rotações assíncronas. Se não a proteção de OST na linha de transmissão, não existe razão para o atraso e o gerador deverá ser retirado após uma rotação assíncrona independente.

É importante para um projetista ter uma estratégia lógica no uso do PSB, PSP e OST.

Abaixo anexei uma figura, retirada do manual do 7SA da Siemens, exemplificando trajetórias para oscilações de potência síncronas e assíncronas além de faltas.


Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: Legenda

(1) Falta
(2), (3) Oscilação Síncrona (Estável)
(4) Oscilação Assíncrona (Instável)

OOS.jpg
OOS.jpg [ 29.49 KiB | Visualizado 6120 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 09 Jul 2010, 19:44 
Offline

Data de registro: 22 Mar 2010, 10:24
Mensagens: 12
Como se testa uma função PSB (Power Swing Block)?
O que é preciso fazer?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 23 Jul 2010, 12:17 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Roberto

Para testar o power swing block (PSB) função 68, utiliza-se uma situação de pré-falta que suavemente torna-se uma situação de falta. Ou seja existe um transitório entre as duas
condições. (Pode-se porgramar o acionamento de led para comprovar que houve um PSB).
Salienta-se que esse bloqueio é feito por um determinado tempo ajustado pelo usuário.
As situações 2,3,4 da figura do segundo post monstram o caso de oscilação de potência.

No caso de um teste para função de distancia utiliza-se uma condição de pré falta (normalmente utiliza-se valores nominais do sistema) que tornam-se bruscamente uma situação de falta.A situação 1 da figura do segundo post mostra o caso de uma falta na linha.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 15:31 
Offline

Data de registro: 22 Mar 2010, 10:24
Mensagens: 12
Amigo, alguem possui algum tutorial de testes do PSB?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 01 Set 2010, 16:47 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Olá Roberto!

Qual caixa de teste você utiliza?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 13 Set 2010, 11:04 
Offline

Data de registro: 22 Mar 2010, 10:24
Mensagens: 12
Voce teria algum tutorial para o PSB do CE-6006?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 29 Set 2010, 20:06 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Roberto,

No link abaixo você encontra um tutorial para testar o Power Swing Block (PSB) e o Out-of-Step (OoS) do relé 7SA da Siemens.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/68_78-Oscilacao_de_Potencia/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_PSB_OoS_CTC.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé 7SA.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006
3 - Como importar os ajustes do relé através do arquivo .RIO
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como testar uma situação de oscilação de potência síncrona.
6 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona.
7 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona seguida de falta.
8 - Como simular trajetetórias de impedância representando situações de oscilação de potência síncrona ou assíncrona e uma situação de falta.
9 - Como obter relatório automático do testes realizados.
10 - Teoria sobre oscilações, além de nome, endereço, faixa de ajuste e tolerâncias das funções
do relé 7SA (Informações retiradas do manual do relé).

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Power Swing Blocking (PSB)
MensagemEnviado: 12 Out 2010, 10:54 
Offline

Data de registro: 22 Mar 2010, 10:24
Mensagens: 12
Obrigado

Estas dicas irao me ajudar muito a realizar os testes de Power Swing.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 11 Mensagens ]  Ir para a página 1, 2  Próximo

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil