Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Power Swing Blocking (PSB)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=5
Página 1 de 2

Autor:  JOAO_ALMEIDA [ 18 Mar 2010, 16:14 ]
Assunto do Tópico:  Power Swing Blocking (PSB)

Nao conheco bem esta funcao (PSB), gostaria, se possivel de mais informacoes.

Autor:  paulo.junior [ 18 Mar 2010, 16:26 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Olá João!

Tentarei ser breve. Para não aprofundar / dificultar o tema.

A Proteção PSB (Bloquei por Oscilação de Potência), é uma proteção completamentar dos relés de Distancia / Gerador.

Nas proteções de Impedância, onde se trabalham através de Zonas com tempos diferentes com características traçadas no plano Z (R-X), quando o valor medido da impedância "entra" dentro de uma Zona, e ali permanece, a proteção atua.

O PSB trabalha inibindo o TRIP (abertura do Disjuntor), nos casos de o sistema não estar em falta, porém há apenas uma oscilação de potencia.

O relé possui um algoritimo que identifica através de inumeros fatores tal qual a trajetória, velocidade entre outros (do valor da impedância) e consegue definir se é uma falta ou não.

Caso seja detectado como oscilação o TRIP é inibido, por um determinado tempo prarametrizado no relé, para que o sistema possa se estabilizar denovo e "sair de dentro da zona".

Evitando assim o desligamento sem necessidade.

Autor:  Gustavo.Salge [ 03 Abr 2010, 09:31 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Caro João,

Gostaria de acrescentar que o Power Swing Blocking(PSB) é apenas um dos três elemenos presentes na proteção chamada Out-Of-Step:

- Power Swing Blocking (PSB) – proteções de distância e subimpedância
- Pole-Slip Protection (PSP) – geradores síncronos
- Out-Of-Step Tripping (OST) – linhas de transmissão

A idéia é identificar oscilações de potência e caracterizá-las entre estável ou instável além de diferenciá-las das faltas. Essas oscilações se originam devido a perturbações no sistema que podem ser perdas de carga, curtos-circuitos, manobras, entre outros.

É importante ressaltar que oscilações de potência são sempre trifásicas e que a taxa de variação da impedância em uma oscilação é bem menor do que se comparado a uma falta que varia brutalmente.

O PSB funciona como explicado pelo Paulo e, resumidamente, os outros dois são o seguinte:

OST: detecta uma oscilação assíncrona, instável, que atravessa a característica de impedância e pode ser instalado como parte da proteção de gerador ou como parte da proteção de linha. Quando instalado na proteção de gerador, ela isola o gerador na ocasião de uma operação assíncrona. Quando instalado em linhas de transmissão, visa separar o sistema em pontos pré-determinados.

PSP: Assim como o OST, o PSP detecta oscilações assíncronas mas somente opera após um número de ciclos assíncronos. Esse atraso na operação (número de ciclos) é introduzido para dar a chance da operação da função OST instalado na linha de transmissão visando separar a rede em ilhas. O atraso é aceitável somente se o gerador puder reter uma sobrecarga térmica e dinâmica causada por um número de rotações assíncronas. Se não a proteção de OST na linha de transmissão, não existe razão para o atraso e o gerador deverá ser retirado após uma rotação assíncrona independente.

É importante para um projetista ter uma estratégia lógica no uso do PSB, PSP e OST.

Abaixo anexei uma figura, retirada do manual do 7SA da Siemens, exemplificando trajetórias para oscilações de potência síncronas e assíncronas além de faltas.

Anexos:
Comentário sobre o Arquivo: Legenda

(1) Falta
(2), (3) Oscilação Síncrona (Estável)
(4) Oscilação Assíncrona (Instável)

OOS.jpg
OOS.jpg [ 29.49 KiB | Visualizado 6180 vezes ]

Autor:  Roberto [ 09 Jul 2010, 19:44 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Como se testa uma função PSB (Power Swing Block)?
O que é preciso fazer?

Autor:  michelrdc [ 23 Jul 2010, 12:17 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Prezado Roberto

Para testar o power swing block (PSB) função 68, utiliza-se uma situação de pré-falta que suavemente torna-se uma situação de falta. Ou seja existe um transitório entre as duas
condições. (Pode-se porgramar o acionamento de led para comprovar que houve um PSB).
Salienta-se que esse bloqueio é feito por um determinado tempo ajustado pelo usuário.
As situações 2,3,4 da figura do segundo post monstram o caso de oscilação de potência.

No caso de um teste para função de distancia utiliza-se uma condição de pré falta (normalmente utiliza-se valores nominais do sistema) que tornam-se bruscamente uma situação de falta.A situação 1 da figura do segundo post mostra o caso de uma falta na linha.

Autor:  Roberto [ 31 Ago 2010, 15:31 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Amigo, alguem possui algum tutorial de testes do PSB?

Autor:  michelrdc [ 01 Set 2010, 16:47 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Olá Roberto!

Qual caixa de teste você utiliza?

Autor:  Roberto [ 13 Set 2010, 11:04 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Voce teria algum tutorial para o PSB do CE-6006?

Autor:  michelrdc [ 29 Set 2010, 20:06 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Prezado Roberto,

No link abaixo você encontra um tutorial para testar o Power Swing Block (PSB) e o Out-of-Step (OoS) do relé 7SA da Siemens.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/68_78-Oscilacao_de_Potencia/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_PSB_OoS_CTC.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé 7SA.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006
3 - Como importar os ajustes do relé através do arquivo .RIO
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como testar uma situação de oscilação de potência síncrona.
6 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona.
7 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona seguida de falta.
8 - Como simular trajetetórias de impedância representando situações de oscilação de potência síncrona ou assíncrona e uma situação de falta.
9 - Como obter relatório automático do testes realizados.
10 - Teoria sobre oscilações, além de nome, endereço, faixa de ajuste e tolerâncias das funções
do relé 7SA (Informações retiradas do manual do relé).

Att
Eng° Michel

Autor:  Roberto [ 12 Out 2010, 10:54 ]
Assunto do Tópico:  Re: Power Swing Blocking (PSB)

Obrigado

Estas dicas irao me ajudar muito a realizar os testes de Power Swing.

Página 1 de 2 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/