Relés de Impedância e Compensação de Linhas Paralelas Em linhas paralelas, uma falta pra terra em uma das linhas, sofre a influencia da corrente de terra da outra linha. As duas correntes se somam sobre a impedância de terra. Para compensar o efeito da linha paralela, cada relé monitora a corrente de terra da outra linha através de uma entrada de corrente configurada para isso. Analisando o circuito da falta em termos de queda de tensão, a equação esperada seria: VLE = IL . ZL - (IE + IEP) . ZE No entanto, na verdade a compensação feita, por exemplo, pelo relé 7SA6 tem como base a equação: VLE = IL . ZL - IE . ZE - IEP . ZM As duas equações são iguais p/ ZM = ZE O motivo em se considerar ZM diferente de ZE pode estar relacionado à mudança na resistência de arco devido à contribuição da linha paralela. Lembrando que o cálculo de ZE é uma aproximação feita com base geralmente num fator K0, que relaciona a impedância de terra à impedância da linha principal apenas. Ou seja, a definição de K0 considera apenas parâmetros da linha principal. Assim ZM entraria como um novo parâmetro, adequando melhor à nova situação. Em outras palavras, a impedância comum entre os dois circuitos que seria a impedância real de terra mais a impedância de arco, não poderia mais ser calculada apenas com base em K0. Não encontrei no manual uma formula específica para a definição de ZM. Para facilitar os testes neste caso o software automático para testes de relés de distância da caixa de testes CE-6006 da Conprove já traz, entre várias outras novidades, recursos para testes considerando a compensação de linhas paralelas. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |