 Assunto do Tópico: Relé Areva P442
MensagemEnviado: 08 Fev 2013, 18:10 
Offline

Data de registro: 05 Fev 2012, 18:58
Mensagens: 2
Alguém saberia me responder qual a tensão de referência que o relé areva P442 usa quando a função 67 ou 67N é ajustada?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Areva P442
MensagemEnviado: 13 Fev 2013, 12:46 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Efesio,

A tensão de referência de polarização pode ser ajustada de duas maneiras.

1- Sequência Zero

2- Sequência Negativa


Abaixo o trecho do manual do relé onde foi retirada essa informação.

Anexo:
tensão de polarização.JPG
tensão de polarização.JPG [ 82.75 KiB | Visualizado 3668 vezes ]


Att
Michel