Prezado Roberto,
No link abaixo você encontra um tutorial para testar o Power Swing Block (PSB) e o Out-of-Step (OoS) do relé 7SA da Siemens.
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/68_78-Oscilacao_de_Potencia/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_PSB_OoS_CTC.pdfNesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé 7SA.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006
3 - Como importar os ajustes do relé através do arquivo .RIO
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como testar uma situação de oscilação de potência síncrona.
6 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona.
7 - Como testar uma situação de oscilação de potência assíncrona seguida de falta.
8 - Como simular trajetetórias de impedância representando situações de oscilação de potência síncrona ou assíncrona e uma situação de falta.
9 - Como obter relatório automático do testes realizados.
10 - Teoria sobre oscilações, além de nome, endereço, faixa de ajuste e tolerâncias das funções
do relé 7SA (Informações retiradas do manual do relé).
Att
Eng° Michel