MensagemEnviado: 01 Abr 2010, 10:57 
Offline

Data de registro: 01 Abr 2010, 10:51
Mensagens: 7
Olá, trabalho com comissionamento, principalmente na parte industrial onde não encontro proteção de distância, por isso não os conheço muito.

Gostaria de uma explicação basica para iniciar o entendimente e posteriormente os testes.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 09:55 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:30
Mensagens: 8
Olá Helio,

A proteção de distância, por envolver vários fatores em consideração tende a ser uma das mais "temidas" por profissionais da área. No entanto, o princípio da proteção é simples, onde a idéia é verificar faltas através da medição da impedância do sistema. Para tal, o relé faz as medições de tensão e corrente para obter a impedância.

O relé plota esse valor no plano R-X e verifica se o mesmo encontra-se em uma das várias zonas de atuação. Caso isso seja verificado, significa uma condição anormal do sistema e o relé tenderá a operar no tempo ajustado.

As zonas servem tanto como proteção principal de um linha de transmissão, como proteção de retaguarda para outras, por isso os tempos das zonas são diferenciados. Esses tempos são de tal forma a garantir a coordenação das proteções.

As características das zonas de atuação dos relés de distância podem variar de acordo com o modelo e/ou fabricante do relé. As características mais comumente encontradas são: Mho, Ohm e Quadrilateral.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Abr 2010, 21:18 
Offline

Data de registro: 27 Mar 2010, 20:54
Mensagens: 9
Talvez a parte mais temida da proteção de distância seja o suplemento de teleproteção.
A teleproteção nos relés de distância é usada sobretudo para conseguir trip rápido em 100% do comprimento da linha para todos os tipos de falta. No processo o relé troca e processa informações com o relé do terminal oposto da linha, por meio de sistemas de transmissão.
Existem vários esquemas de teleproteção, tais como: PUTT (Z1B), PUTT (Pickup), POTT, entre outros. Além de outros suplementos usados também em teleproteção tal como o Weak Infeed,quando nenhuma ou pouca alimentação esta presente em um dos terminais da linha durante o curto, impedindo a detecção da falta. Neste caso o relé neste terminal é capaz de enviar um sinal de ECO de volta para o outro terminal da linha, liberando o trip.
Testar a teleproteção é um problema a parte. Envolve a utilização de duas caixas de testes sincronizadas por GPS.
Alias por se falar em testes em relés de distância, é necessário conhecer muito bem o relé. Mesmo que tenha em mãos softwares de testes poderosos, vários detalhes da parametrização podem interferir nos testes. Os relés de distância podem detectar inicialmente as faltas de várias formas, através da unidade de partida do relé. A unidade de partida detecta inicialmente a falta, liberando as unidades de medição responsável pelo trip. A unidade de partida pode ser configurada, dependendo do relé, para detectar a falta por meio da: subimpedância, sobrecorrente, sobrecorrente residual, sobrecorrente dependente da tensão, sobrecorrente dependente da tensão e do ângulo de fase, etc. Muitas vezes e a unidade de partida é quem inicia a temporização, isso também pode interferir nos testes, principalmente se a condição de pré-falta por algum motivo estiver entrando dentro das condições de partida.
Além desses, outros detalhes devem ser observados nos testes, tais como as condições de reset dos contatos. Em testes automáticos os contatos não podem lacrar. E em alguns casos é necessário retirar toda corrente para liberar o contato.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 08 Dez 2010, 12:55 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Sobre Teleproteção existe um outro tópico interessante e com muita informação / teoria.

Segue o Link:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=89


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 27 Dez 2010, 15:11 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezados

O relé de distância opera medindo o parâmetro da linha de transmissão (seja a impedância, reatância ou admitância) até o ponto de curto-circuito ou de carga. Ele recebe esse nome pois apesar de medir valores de tensão e corrente de sequencia positiva; através da impedância calculada consegue-se estipular a que distância do relé ocorre a falta.

A proteção de distância (21) possui vantagens sobre a proteção de sobrecorrente quando aplicada a linhas de transmissão, cito a maior facilidade de ajuste e a facilidade em coordenar esses relés. Devido as manobras que ocorrem no sistema elétrico os relés de sobrecorrente estão sujeitos a perda da coordenação.

Antigamente devido ao custo alto do relé de distância apenas linhas de média
a longa distância utilizavam essa proteção. Com o desenvolvimento da tecnologia dos
relés que passaram de eletromecânicos para estático e agora para os microprocessados e consequente redução de preço a função distância está sendo aplicada em linhas curtas e como proteção de retaguarda de outros equipamentos (motores, barramentos, alimentadores e
geradores).

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jul 2014, 16:52 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função de teleproteção (teste de ponta a ponta) utilizando os relés SIEMENS 7SA51 e 7SA61. O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Teleprotecao_CE6006.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA61.
2 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA51.
3 - Como realizar as ligações e configurações do CE-GPS.
4 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA61.
5 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA51.
6 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA61.
7 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA51.
8 - Teste do esquema de teleproteção (ponto a ponto) PUTT por aceleração da Z1B (zona estendida).
9 - Simulação de 5 faltas em 5 pontos diferentes da linha utilizando o software SEQUENC.
10 - Avaliação do tempo de atuação por teleproteção e sem teleproteção no software SEQUENC.
11 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Adriano.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil