 Assunto do Tópico: Teste Relé SEL 311C
MensagemEnviado: 31 Mar 2010, 15:52 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 12:19
Mensagens: 6
Preciso de uma orientação para testar um relé de Proteção SEL 311C no Equipamento de Testes CE6000.
Vou precisar apenas de faltas fase-fase.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Teste Relé SEL 311C
MensagemEnviado: 31 Mar 2010, 16:01 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Prezado Sergio;

Para facilitar seu trabalho segue um passo a passo do cadastro do ajuste e do teste do relé Schweitzer 311C.

Este software faz uma busca da caraterística do relé, zona a zona com vários tipos de falta, compando com as zonas parametrizadas.

Aqui está o link:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_311c_Distancia_Impedancia_CE6000_Automatico.pdf