Autor:  eduardo [ 30 Mar 2010, 19:13 ]
Assunto do Tópico:  Multiplos Fatores de Compensação de Terra (K0)

Tenho um problema quanto a minha parametrização de fatores K0 no meu relé Siemens Siprotec 7SA.

Gostaria de saber o que significa o seguinte menssagem que está no help do DIGSI:

Note:
When addresses 1116 RE/RL(Z1) and 1118 RE/RL(Z1B...Z5) are set to about 2.0 or more, please keep in mind that the zone reach in R direction should not be set higher than the previously determined (see Section Distance protection with quadrilateral characteristic (optional) >> Setting Notes/margin heading Resistance Tolerance). If this is not observed, it may happen that phase-to-earth impedance loops are measured in an incorrect distance zone, which may lead to loss of tripping coordination in the case of earth faults with fault resistances.

Autor:  paulo.junior [ 31 Mar 2010, 14:12 ]
Assunto do Tópico:  Re: Multiplos Fatores de Compensação de Terra (K0)

Caro Eduardo;

O relé 7SA possui a opção de parametrizar dois valores de compensação de terra (fator K0).

Um fator para a Zona1 e outro para as demais Zonas (Zona1Estendida até Zona5).

Resumidamente o que se deve tomar atenção é dependendo da parametrização da compensação de terra pode-se cria uma condição, em uma falta-terra, onde o alcance de uma determinada Zona pode ser maior que o alcance da Zona superior.

Fazendo com que a coordenação se perda, e no teste o relé atuará pela zona errada. Já testamos esta condição com uma mala de testes e realmente ocorre.

Autor:  gustavoelourenco [ 01 Abr 2010, 09:44 ]
Assunto do Tópico:  Re: Multiplos Fatores de Compensação de Terra (K0)

Neste caso, K0 mal dimensinado entre a Z1 e Z2, por exemplo, pode fazer com que os níveis de tensão e corrente encontrados para um teste de numa falta fase-terra, considerando um determinado valor de impedância supostamente dentro de Z2 e calculado com base no K0 de Z2, ao ser recalulado com base no K0 de Z1 represente uma impedância dentro de Z1.
Em outras palavras, a impedância de terra calculado a partir do K0 da Z2 correponde a um valor menor que a calculada a partir do K0 de Z1.

Supondo por exemplo: K0 de Z1 (K01) = 1.0|0 graus
K0 de Z2 (K02) = 0.5|0 graus
Impdedancia de teste (ZTst) = 2.0 Ohms|30 graus
Fixando a corrente em 10A

A tensão necessária para o teste numa falta FT pode ser calculado, tomando como Base K02 e desconsiderando correntes nas outras fases por:

V = I.Ztst.(1 + K02) => V = 10|0 . 2.0|30 . (1 + 0.5|0) = 30 Volts|30 graus

Se considerarmos os valores de tensão e correntes encontrados, tomando agora como base K01, temos:

30|30 = 10|0 . Ztst. (1 + 1|0) => ZTst = 30|30 / (2 . 10|0) = 1.5 Ohms|30 graus

Note que a impedância calculada com base em K01 para os mesmo níveis de tensão e corrente é menor que a impedância com base em K02, e se este valor cair dentro de Z1 vai fazer com que o relé atue por Z1. Assim o usuário poderia pensar que se tratava de uma impedância dentro de Z2 apenas, mais na verdade na falta FT por causa do K0 ela é calculada como estando dentro de Z1.