Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função
68-Bloqueio por Oscilação de Potência (PSB) e a 78 -Out-of-Step de um relé 300G da SEL.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_psb_oos_blinder_duplo_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé 300G.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé 300G.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como fazer um teste de simulação de trajetória com oscilação síncrona.
6 - Como fazer um teste de simulação de trajetória com oscilação assíncrona.
7 - Como fazer um teste de simulação de trajetória com falta.
8 - Como obter relatório automático do teste realizado.


Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 68, Bloqueio por Oscilação de Potência, RPSB, Função 78, Out of Step, PPAM, SEL 300G